全玻幕墙玻璃肋是否一定要吊挂?
如题,全玻幕墙玻璃肋是否一定要吊挂?什么情况下可以不做吊挂,只是上下端入槽? 分两种情况:1肋点玻式玻璃幕墙的玻璃肋,应该是偏心受拉支撑件,所以应该吊挂。2 全玻璃幕墙面板玻璃如果需要吊挂,那么玻璃肋也需要吊挂,否则伸缩不同步。如果面板玻璃不需要吊挂,那么玻璃肋也就不需要吊挂。补充:下端支承式的全玻璃幕墙,其玻璃肋及面板都不需要吊挂。点支撑及吊挂式的需要
本帖最后由 huixing1685 于 2013-8-8 16:56 编辑上下可以入槽的,不用吊挂。 应该按照规范(102)“7全玻幕墙结构设计
7.1一 般 规 定
7.1.1玻璃高度大于表7.1.1限值的全玻幕墙应悬挂在主体结构上。
表7.1.1下端支承全玻幕墙的最大高度
玻璃厚度(mm) 10,12 15 19
最大高度(m) 4 5 6
” 坐式玻璃肋跟吊挂玻璃肋 超过4楼的要吊挂 乖乖 发表于 2013-8-7 16:28
分两种情况:1肋点玻式玻璃幕墙的玻璃肋,应该是偏心受拉支撑件,所以应该吊挂。2 全玻璃幕墙面板玻璃如果 ...
说的很专业 看安装的方式。 asd132182 发表于 2013-8-7 20:38
好像规范有
规范是对全玻幕墙玻璃不同厚度,不同高度的规定了要吊挂,就是4楼说的那个。对于不需要做吊挂的玻璃的玻璃肋是否吊挂没有说明过,所以我才有些不明白,是否有个界限 要是吊就都吊 高度的底的不吊都不吊