点式钢爪孔部位玻璃局部强度设计计算?
点式采光顶钢爪孔部位玻璃局部强度设计计算如何计算?采用什么公式?哪里有相关的资料? 可以采用SAP,ansys等有限元软件分析回复 #1 乐乐 的帖子
百科2005的计算公式,供你参考钢爪孔部位玻璃局部强度设计计算:
W1: 钢爪孔边缘线荷载设计值(N/mm)
n: 一块玻璃连接点数
r: 钢爪孔的半径
R: 钢爪孔垫圈半径
t: 取较薄的玻璃厚度
q:组合荷载值
W1=Lx×Ly×q/n/(2πr)
κ: 环形玻璃的弯矩系数,根据弹性薄板小挠度理论环行板计算公式:
x: 弯矩最大值处距钢爪孔中心的距离(mm)
κ=W1r(1+μ)((1-(x/R)^2)(r/R)^2ln(r/R)/(1-(r/R)^2)/(x/R)^2-ln(x/R))/2
预求κ最大值,对上式求导,令dk/dx=0,可得:
x=R×r×(2×ln(R/r)/(R^2-r^2))^0.5
κ=
σ: 应力设计值(N/mm^2)
σ=6κ×W1×r/t^2 查了一下玻璃幕墙工程技术规范,在第8章点支承玻璃幕墙结构设计中,玻璃板块没有要求验算点式钢爪孔部位玻璃局部强度验算,在实际工程中是不是可以不验算,请各位高手说明一下.
页: