乐乐 发表于 2006-2-16 19:19:13

点式钢爪孔部位玻璃局部强度设计计算?

点式采光顶钢爪孔部位玻璃局部强度设计计算如何计算?采用什么公式?哪里有相关的资料?

lm9752 发表于 2006-2-16 19:51:58

可以采用SAP,ansys等有限元软件分析

guoguo6104 发表于 2006-2-17 10:55:44

回复 #1 乐乐 的帖子

百科2005的计算公式,供你参考
钢爪孔部位玻璃局部强度设计计算:
   W1: 钢爪孔边缘线荷载设计值(N/mm)
   n: 一块玻璃连接点数
   r: 钢爪孔的半径
   R: 钢爪孔垫圈半径
   t: 取较薄的玻璃厚度
   q:组合荷载值
   W1=Lx×Ly×q/n/(2πr)
      κ: 环形玻璃的弯矩系数,根据弹性薄板小挠度理论环行板计算公式:
   x: 弯矩最大值处距钢爪孔中心的距离(mm)
   κ=W1r(1+μ)((1-(x/R)^2)(r/R)^2ln(r/R)/(1-(r/R)^2)/(x/R)^2-ln(x/R))/2
   预求κ最大值,对上式求导,令dk/dx=0,可得:
   x=R×r×(2×ln(R/r)/(R^2-r^2))^0.5
       κ=
   σ: 应力设计值(N/mm^2)
   σ=6κ×W1×r/t^2

guoguo6104 发表于 2006-2-22 09:40:30

查了一下玻璃幕墙工程技术规范,在第8章点支承玻璃幕墙结构设计中,玻璃板块没有要求验算点式钢爪孔部位玻璃局部强度验算,在实际工程中是不是可以不验算,请各位高手说明一下.
页: [1]
查看完整版本: 点式钢爪孔部位玻璃局部强度设计计算?