dongxr 发表于 2015-3-1 10:43:38

请教圆弧玻璃幕墙的下料和现场复核尺寸!!!!!

请教圆弧玻璃幕墙的下料和现场复核尺寸!!!!!

一生所求 发表于 2015-3-2 11:14:16

我们不能现场施工完后再复核,必须转变一下观点。技术交底,要求施工时主梁按电脑放样图位置进行现场安装。现场偏差过大时(注意不是施工,施工误差过大时,要求现场反工)如有偏差过大时,再结合电脑放样进行校核。这样做为设计才能对玻璃下单加工和现场有所控制。避免到时玻璃尺寸过多造成玻璃损坏影响工程进度。如果已经安装完成。个人意见如下:
1、把主梁、横梁建成三维模型,测量出主梁净空的距离,再进行现场复尺。
2、此模型属于倒锥形圆,玻璃加工时只允许一个半径。我以前下单是取每个中部半径,因为玻璃幕墙明框、隐框玻璃都可以压成型。
         

qwe1986419 发表于 2015-3-3 08:59:45

三维建模校核分析

migli83 发表于 2015-4-20 12:51:03

一生所求 发表于 2015-3-2 11:14
我们不能现场施工完后再复核,必须转变一下观点。技术交底,要求施工时主梁按电脑放样图位置进行现场安装。 ...

你好,能加一下我的qq么:190220184,我姓李,想请教点问题。