海鸥 发表于 2006-3-14 09:50:24

请教关于全玻幕墙的玻璃嵌入下槽口的深度有什么要求?

请教一下,关于全玻幕墙的玻璃嵌入下槽口的深度有什么要求?

[ 本帖最后由 一息尚存 于 2006-3-14 19:32 编辑 ]

会贤雅旭 发表于 2006-3-14 11:18:37

依据玻璃幕墙工程技术规范JGJ102-2003全玻幕墙结构设计这7.1.2、7.1.6的规定:


“全玻幕墙的板面不得与其他刚性材料直接接触。板面与装修面或结构面之间的空隙不应小于8mm,且应采用密封胶密封”


限定了玻璃与槽底之间的最小深度。

海鸥 发表于 2006-3-14 13:26:26

感谢会贤雅旭大哥的回复,可能我的问题引起大家的误会,非常抱歉。我想要问的问题请见附图。

cy 发表于 2006-3-14 13:38:20

见玻璃幕墙工程技术规范JGJ102-2003 第63页

大于18

lijiping1984 发表于 2006-12-25 12:41:52

如果是坐落式的安装这个地方直接放在弹性垫片就可以了阿,在上面要有空隙的哦

xingqing2006 发表于 2008-7-12 16:40:58

要看玻璃的厚度一般大于18

q3210496 发表于 2014-6-6 16:31:06

要看具体情况,一般要在18以上

jiangshuo801 发表于 2014-8-18 23:09:41

玻璃幕墙工程技术规范JGJ102-2003 第63页
单片玻璃,双层玻璃要求不一样

wellon 发表于 2015-3-14 15:29:39

≥18,楼上几位兄弟说的很清楚了