37379280 发表于 2006-3-17 19:16:35

肋玻点式幕墙求助

各位大侠:   偶有一高7.5m,总宽55m的全玻\点式幕墙工程(跨层),是做成钢结构点式的合适还是肋玻的好些?做成肋玻点式的话,肋玻需多宽?厚度?夹胶还是单层的?还需要断开连接吗?高度分格、防火如何处理?小弟菜啊 ,初来咋道!有明白人尽快回啊 ~~!急需~~~~~(标题不要过于简单,已帮你改正,以后请注意  lm_afei)

[ 本帖最后由 lm_afei 于 2006-5-23 21:21 编辑 ]

happyliu23 发表于 2006-3-18 21:58:22

个人认为钢管式点玻不好看,做肋板式点玻,肋一定要夹胶的,要看规范要求,至于用多宽,你要计算
与层高有关的(要看你的具体层高)
防火的话,可以正常用1.5镀锌钢板加防火棉,外包铝塑板,也可以用铯钾玻璃,看甲方要求了,后者会好看,前着可以把梁一起包起来
偶也是初学者,一起进步吧

三更五更 发表于 2006-3-19 09:08:36

"个人认为钢管式点玻不好看,做肋板式点玻,肋一定要夹胶的,要看规范要求"
请问这句话是怎么来的呢,是规范的哪条规定的啊?
惭愧,对规范看得不太细致,请告知。

hanfeng1999 发表于 2006-3-19 12:00:56

玻璃肋的能好看一些,肋一定要夹胶的,规范要求的,至于宽度可以按<<玻璃幕墙工程技术规范>>JGJ102-203中的第40页中写的来计算。
小弟认为如果要是作拉索的或是拉杆的话,也会非常的好看的,要主设计师善长作哪一类的还要看甲方喜好了!

漏网之愉 发表于 2006-3-31 15:52:38

如做成点玻,分隔可近似正方型分隔,高度方向分3块我觉得可以,当然要看后面是什么结构。但面玻璃如果是中空的话做成点玻效果不怎么好,还是建议用肋玻璃,肋玻璃要夹胶规范上有没有强制要求我也没仔细看。但上海这边的业主都会要求肋玻璃夹胶,算法是2块玻璃算总厚度。如果中间有楼层分割,差不多肋玻璃高3米的话不需要断开了,如果中间没分隔的话,7500高的肋玻璃是高了点,可以做成2块,上一块必须是吊挂,上一块和下一块间用不锈钢夹片固定,7500高的肋玻璃主要注意的是一个侧向稳定的问题,建议LZ要仔细计算,并采取措施,比如在中间处增加横向拉索来保持侧向稳定。

海啸 发表于 2006-5-23 10:43:23

璃肋的能好看一些,肋一定要夹胶的,规范要求的,至于宽度可以按<<玻璃幕墙工程技术规范>>JGJ102-203计算。

唐僧 发表于 2006-6-10 13:07:21

建议支撑结构采用钢结构,所有的设计,安全是第一位的。而且钢材同样可以做的轻巧美观。玻璃作为受力的支持结构会有问题,玻璃本身是脆性材料,其本身不确定因素比较多。且理论计算的结果不太可靠。最简单的一个理由:玻璃的自爆就让你以后的维修便得非常头痛。建议楼主如果采用玻璃肋的点玻一定要慎重。

bugcy 发表于 2006-6-26 15:14:57

还是玻璃肋通透一些,或者单索,钢构只是看起来让人觉得安全些,其实设计妥当,玻璃结构同样安全!一直认为,点玻如果钢构过多,还不如不作!

望海月 发表于 2007-3-16 09:14:18

偶几个月前刚做了一个,但出现了玻璃肋(单片)破碎问题,且破的数量挺多,更换很麻烦,建议再考虑。
页: [1]