annlar 发表于 2006-3-17 23:16:33

请教!2000×2000采用250爪件,8+1.52+8玻璃做采光顶

主体钢架构大约为2000×2000,所以分格2000×2000采用250爪件,8+1.52+8双钢玻璃做采光顶,玻璃计算百科过去了,但是仍然觉得很危险,而且玻璃中心的下陷应该不小(虽然找坡为2%)。请指教指教一下,这样的采光顶可行不?

liweichun 发表于 2006-3-29 14:22:01

其实问题主要不是危险不危险(计算都通过了啊,你还怕),而在于要控制挠度,太大了影响外观而且积灰积水严重。其实通过计算能知道自重产生的挠度,10mm以内人眼还是可以接受的。若要完全不变形那是不太可能的,但可以通过改爪件和增加玻璃厚度减小。

mbomb 发表于 2006-3-29 16:29:47

中间增加180°点爪,增加玻璃厚度,改为8+1.52P+12,厚的在下

hanfeng1999 发表于 2006-3-31 18:40:44

具体工况呢? 8+1.52+8的玻璃既使算过去了、挠度也很大,会积水(有2%坡度的情况下)
页: [1]
查看完整版本: 请教!2000×2000采用250爪件,8+1.52+8玻璃做采光顶