槽型玻璃(U型玻璃)生产技术特点及应用
一、U型玻璃的特性:1、 重量轻,降低建筑物自重;外型“轻巧”可增加建筑物使用面积。红砖墙体每平方米重量为350Kg,而双层安装的U型玻璃墙体每平方米重量约为40Kg,显而易见U型玻璃不但减轻了建筑结构的自重,而且省去了内外墙的粉刷,大幅度地降低了工程造价。
2、 隔音、隔热,改善环境节约能源
双层安装的U型玻璃墙体,由于两层间有空气层,因此具有隔音、隔热功能。资料介绍双层U型玻璃隔音为38分贝,传热系数为1.74W/m2.K,而单层6mm玻璃的传热系数为3.65W/m2.K。U型玻璃在降低建筑能耗方面是一种理想的墙体材料。
3、 理想的安全、耐腐蚀、透光性墙体材料
U型玻璃具有较高的机械强度,使用夹钢丝的U型玻璃,对于中高层建筑的墙体可以起到良好的安全保护作用;U型玻璃抗酸、碱和高湿度作用的性能相当稳定。因此U型玻璃可用于有抗腐蚀要求的建筑上;U型玻璃便于装配。作为墙体或屋面材料,可以垂直、斜坡、单排或双排安装,可在大型建筑中作大面积的玻璃幕墙,能够大量的增加采光面积,具有装饰性和结构性等多种功能,是一种多用途的建筑构件。
4、 便于施工、经济实用
在国外,安装双排垂直式U型玻璃幕墙,如高3m,长10m,总面积30m2的U型玻璃幕墙,一人仅用不到一小时就可以完成。
U型玻璃是一种中高档墙体材料,还可以代替一般不需要透明的采光窗、天窗,可节约大量木材、钢材和铝材,造价可节约三分之一。
二、U型玻璃生产线主要技术指标:(以年产58万平方米槽型玻璃为例)
1、 熔窑熔化能力: 40t/d
2、 产量: 12087t/a使用面积:61.24万m2/a
3、 产品品种:无色、蓝色、茶色、普通及夹丝U型玻璃
三、U型玻璃的主要性能指标
项目
性能指标抗压强度700~900抗拉强度30~50莫氏硬度6~7弹性模量60000~70000线膨胀系数(温度每升高1℃)(75~85)×10-7化学稳定性0.18透光率[%]单排(260×41×6)89双排(260×41×6)81
传热系数单排(260×41×6)3.65双排(260×41×6)1.74贴膜(聚酯基膜)1.57填充保温层(PC蜂窝透明板)1.2隔声能力单排(260×41×6)27双排(260×41×6)38耐火极限(单排)(6mm)0.75
遮蔽系数单层(260×41×6)0.51双层(260×41×6)0.31
单层贴膜(聚酯基膜)0.28
双层贴膜(聚酯基膜)0.14
四、U型玻璃生产工艺流程简介
原料车间配制好的混合料由投料机投入熔窑,配合料在熔窑中经过熔化、澄清成为合格的玻璃液,合格的玻璃液经过熔窑溢流口唇砖流入U型玻璃成型机压延成所需规格的U型玻璃,再经过过渡辊台进入退火窑退火。退火后的U型玻璃经过切裁、检验,合格产品进行包装并进入成品库,不合格产品经破碎再按一定比例掺到配合料中回炉。
五、技术装备
1、 玻璃熔窑
熔窑类型为蓄热式马蹄焰窑,采用卡脖加水管做分隔设施,卡脖处设水平搅拌器以加强玻璃液的热均匀性和化学均匀性。为节约能源熔窑采用全保温,为使玻璃熔窑稳定工作,采用以下控制和检测手段:(1)压缩空气压力、油温、油压自动控制(2)火焰换向自动控制(3)玻璃液面自动控制(4)窑压自动控制(5)熔窑各点温度进行检测、指示及自动记录。
熔窑技术指标:
2、 成型工段
经高温熔化、澄清、均化、冷却至一定温度的玻璃液,从熔窑末端工作池的溢流口经唇砖流入槽型玻璃成型机,由成型机压延、成型、整型后的U型玻璃经过渡辊台进入退火窑进行退火。
成型机为了满足生产和安装的要求,具有多种调节手段,可进行纵向、横向及上下几个方向的调节,三套传动可调节几个部位的传动速度。高温部分采取水冷和风冷,冷却强度均可调节。
在成型部上方还设有U型玻璃加丝装置,以供生产加丝U型玻璃时使用。
3、 退火工段
退火窑采用组装式钢结构隧道窑,采用热风循环工艺,热源采用电加热。退火窑辊道根据温度制度的要求,分别采用不锈钢辊和普通钢辊。
4、 冷端
U型玻璃由退火窑退火后进入冷端输送辊道,经过切割、掰断、加速后,在无传动自由辊上由人工搬运到包装辊台捆扎,然后再运至成品库。
冷端主要设备有一条长19m的输送辊道、四组包装辊台、一台全自动捆扎机等。
六、U型玻璃的设计及安装
1、安装前的准备:安装承揽人必须懂得U型玻璃安装的相关规定;熟悉U型玻璃安装的基本方法,并对操作工人进行地面的短期培训工作。签定《安全施工协议书》,并写进《安装工程承揽合同书》的内容里,方可进入施工现场。
2、安装工艺的制定:进入施工现场前,结合实际制定“安装工艺”,并将安装工艺的基本要求发到每一个操作工人的手中,要求操作工人熟读并会熟练操作,必要时组织地面培训,特别是安全操作规范,任何人都不得违反。
3、安装的基本要求:通常用专用的铝型材边框材料,亦可根据用户的要求用不锈钢边框或黑色金属材料,当采用金属型钢材时要有良好的防腐防锈处理。边框材料及墙面或建筑洞口应有牢固的固定,每延长米应不少于2个固定点。
4、U型玻璃 是 安 装 在方 框 洞 中 的 透 光 墙 体 , 玻 璃 长 度 为 框 洞 的 高度 减25㎜~30㎜,宽度可不予考虑建筑模数,因U型玻璃可以任意切割。
5、0-8米搭脚手架,高层安装一般采用吊篮方法,安全快捷、实用方便。
七、安装示意图(示意图见本文附图)
示意图说明:
1、将第一片U型玻璃翼边朝向室内,竖直向上,将端部进入上框;
2、玻璃进入上框后,再竖直轻放落入下框;
3、第二片U型玻璃,反向沿着第一片玻璃竖直向上,同样进入上框;
4、第二片玻璃进入上框后,竖直落下,与第一片玻璃组合搭扣并留一个翼边厚度的空隙。
八、安装工艺
1、将铝型材框料,用不锈钢螺栓或铆钉在建筑物上。
2、将U型玻璃内面仔细擦洗干净,再镶入框架。
3、将起稳定作用的缓冲塑料件,截成相应长度,放入固定的框架内。
4、当U型玻璃安装至最后一块时,出现洞口的宽度余量不能装入整块玻璃时,可将U型玻璃沿长度方向裁切以满足剩余宽度。但安装时应将裁切过的U型玻璃先进入边框,再按第5)条要求安装。
5、安装最后三块U型玻璃时,应先让两块玻璃进入边框,再装第三块来封和。
6、、调整U型玻璃之间的温度伸缩间隙,尤其在年温差较大的地域。
7、U型玻璃边框的垂直度、高度不大于5000mm时,允许偏差为5mm。横向构件的水平度大于2000mm时允许偏差为3mm,构件的跨向挠度,6000mm之内允许偏差小于8mm。
8、清洁玻璃:一面墙体完工后,清洁表面遗留痕迹。
9、在边框与玻璃间的缝隙中塞入弹性垫条,垫条与玻璃和边框接触面不得少于12mm。
10、在边框与玻璃,玻璃与玻璃,边框与建筑结构体的接缝中,填入玻璃胶类弹性密封材料(或硅酮胶密封。
11、边框承受的荷载应直接传给建筑物,U型玻璃墙体属非承重墙体不可受力。
12、玻璃安装的同时,要将内表面檫拭干净,安装完毕后,再将外表面的污垢檫拭干净。
http://www.uglassd.com/Upload/PicFiles/2009812112286407.gif
U型玻璃与LOW-E玻璃的简单比较
LOW-E较高的可见光透过率--外观效果通透性好,室内自然采光效果好。较高太阳能透过率--透过玻璃的太阳热辐射多,玻璃的遮阳系数Sc<0.5。
极高的远红外线反射率--较低的传热系数U值,保温性能优良。
高透型LOW-E玻璃的适用范围:
高透型LOW-E玻璃的保温性特点使其适用于北方寒冷地区,冬季允许太阳热辐射进入室内以增加室内的热能,并将室内暖气、家用电器及人体发出的远红外热暖气反射回室,有效降低暖气的能耗。高透型LOW-E玻璃的高透光率特点使其适用于不分地域的高通透性外观设计的建筑,使建筑物透明、通透,突出自然采光。
U型玻璃的特点
1.节能性:
U型玻璃的传热系数较低(双层U玻 K=2.39W/m2k),有良好的隔热保温性能。现有幕墙上常用的普通中空玻璃的传热系数在3.38 W/m2k和3.115 W/m2k之间,比双层U型玻璃的保温性能差。
2.U型玻璃安装施工简便快捷:
因U型玻璃直接可以作为幕墙的主受力构件,相对于普通玻璃幕墙,省去了大量龙骨等附件,制作安装简便快捷,大大缩短了工期。
3.U型玻璃是绿色环保产品:
因U型玻璃的透光率较高,应用于厂房等公共建筑时,既节约建筑物室内照明费用,又兼有人性化的工作环境。而且U型玻璃可采用回收碎、废玻璃再生产,保护了环境。
4.经济性:
U型玻璃是采用连续压延法成型的玻璃型材,使建筑玻璃由板材发展到型材,所以其综合成本相对较低,采用U型玻璃组合幕墙可节省大量钢或铝型材。 请问U型玻璃作为受力构件应如何计算其强度?有没有什么案例节点图证明能节省龙骨的。 “资料介绍双层U型玻璃隔音为38分贝,传热系数为1.74W/m2.K,而单层6mm玻璃的传热系数为3.65W/m2.K”请问是什么资料介绍的? 我在做万科一个项目的招标答疑中,关于本项目高层中使用U型玻璃,在会者大部分专家们一致认为,外幕墙使用的玻璃要符合规范要求,玻璃幕墙须使用安全玻璃(安全玻璃是指钢化玻璃、夹胶玻璃、均质钢化玻璃),U型玻璃不是安全玻璃,碎裂后产生方形碎片,伤人伤物,要求幕墙设计、业主慎重考虑;关于其数值参见国家标准及幕墙规范。 在德国的DIN18032安全标准中,U型玻璃被列为安全玻璃(我国相关标准尚未将其列入安全玻璃)。可以用于球类运动的场馆和屋面采光顶。通过强度计算,U型玻璃的安全性是普通玻璃的4.5倍。U型玻璃自成构件型状,安装后与平板玻璃相同面积条件下的强度,用面积公式:Amax=a(0.2t1.6+0.8)/Wk计算,该公式反应了玻璃面积与风荷载强度的对应关系。U型玻璃达到钢化玻璃等同面积的强度,同时两翼密封胶粘接构成了玻璃的整体安全性(在德国工业标
准1249-1055中属于安全玻璃)。
以上信息采集于中国建筑标准设计研究院 <U型玻璃结构应用及设计>专刊2009 CPXY-J181总247P16安全性
该设计专刊PDF版下载地址:http://www.uglassd.com/files/uglass.pdf
另外据我所知钢化玻璃并不等同于安全玻璃6 r! w5 v/ h2 Y$ Z$ y7 G% [) K: |
1 钢化后的玻璃不能再进行切割,和加工,只能在钢化前就对玻璃进行加工至需要的形状,再进行钢化处理。0 {: Q6 d* Wi/ _8 S; @# Q
2 钢化玻璃强度虽然比普通玻璃强,但是钢化玻璃在温差变化大时有自爆(自己破裂)的可能性,而普通玻璃不存在自爆的可能性。
该数据来源于各项技术指标检测:详情http://www.uglassd.com/AlbumList.Asp?SortID=3$ m6 g3 w% x. ]% R1 z5 o
中国建筑标准设计研究院发行的<U型玻璃结构及设计> 专刊,下载地址:http://www.uglassd.com/files/uglass.pdf3 q1 h- Z& W# i4 {! `/ J7 z
另外传热系数为1.74W/m2.K 这个标准指的是通过帖膜等其他技术方式进行过处理的,不经过任何加工处理的是2.8
云南俊发房地产2005年将U型玻璃应用与地板,更进一步验证及说明了U型玻璃的安全及可靠性能。, ]3 {- vS5 g3 K7 }* J
详情:http://www.uglassd.com/AnliView.Asp?ID=23 个人觉得这个东西不适宜用在外墙,有很多隐患。 一息兄何出此言呢,有什么独到见解说说嘛! 恩.还望一息兄谈谈看法.目前到是有很多建筑都直接使用在外墙,比较特殊的是上海花旗银行总部在使用的时候是有实墙,然后再使用的U型玻璃,相当于之起了装饰作用,但是其他还有非常多是直接使用的外墙.
http://www.uglassd.com/Album/Album200971723349/20097252358459459.jpg U型玻璃不是什么新的东西,在上世纪80年代已经从欧洲引进的。