zzsong 发表于 2006-4-14 19:30:04

请教:一钢桁架点支幕墙的网球馆的方案

现有一个二层高(7米)屋面,平面尺寸:38*18米,拟在屋面上加建一座室内网球馆。
周边采用钢桁架点支幕墙,φ160x8竖向钢管桁架,矢高600,桁架间距3000,玻璃分格3000*1500,玻璃厚10+1.52PVB+10钢化夹胶玻璃。
因网球馆要求净高12米,钢管立柱式恐不经济,不考虑。
屋顶采用玻璃钢结构,这样跨度方向可省略屋架,以利创造室内空间高度,当然退一步也可考虑钢桁架采光屋面或金属屋面。
请教:
1、以上方案是否可行?
2、造价估计多少?和土建相比造价如何?
请大家给出出主意,万分感谢!

[ 本帖最后由 zzsong 于 2006-4-14 20:14 编辑 ]

zxyyb1234 发表于 2006-4-16 13:09:35

玻璃屋的结构有没有考虑温室效应,是否有空调,否则室内无法呆人。

寻梦 发表于 2006-4-16 13:26:26

可以间隔性设置组合钢柱(三角形桁架形式),中间可以用点玻幕墙(做法可以是鱼腹梁式),假如是拉杆或是拉索等柔性系统,需要重点考虑组合柱的侧向抗拉及失稳计算.
屋面如果是采用夹胶玻璃,那就可在钢柱对应的部位设置桁架主梁,中间根据玻璃分格设计次梁.内侧设置遮阳系统(可收缩布料遮阳系统),空调可根据需要设置.周边侧面也可建议设置遮阳帘.
屋面如果是采用金属屋面板,那建议采用网架形式,表面采用直立锁边系统(现在做的工程有看到,上海宝钢施工的.防水效果不错)檐口设置一个铝板挑檐,排水沟设置在挑檐内侧,确保外侧仰视角看不到为佳.(也可自由坡水,就不需要排水沟了)屋面金属板下面设置保温隔热棉等.
屋面建议采用双坡拱形,以利坡水.具体型钢规格需要根据分格确定.
作为室内网球馆可能还是用金属板合适.

zzsong 发表于 2006-4-18 19:20:46

原帖由 寻梦 于 2006-4-16 13:26 发表
可以间隔性设置组合钢柱(三角形桁架形式),中间可以用点玻幕墙(做法可以是鱼腹梁式),假如是拉杆或是拉索等柔性系统,需要重点考虑组合柱的侧向抗拉及失稳计算.
屋面如果是采用夹胶玻璃,那就可在钢柱对应的部位设置 ...
谢谢两位。

你所说的“中间可以用点玻幕墙(做法可以是鱼腹梁式)”,怎么回事?横着放还是竖着放?呵呵,问的可能低级些,我觉得光要三角形桁架钢柱不就行了吗?如果要嫌玻璃分格太大,那就由3000改为2500不也行吗?
另外,柔性系统是不是要考虑原结构的预应力,这样的话不如单纯的桁架钢柱省事。

屋面的做法看来就金属屋面板了,不过,玻璃钢怎样?看到过一个拱形的,跨度有15~18米,没有梁,只是在里面看土里土气的。

请问有类似的图纸吗?借鉴一下。

lm_afei 发表于 2006-4-21 16:34:20

相当于在楼顶上增加一层高12米,平面尺寸为38×18米的玻璃屋了,既然是一个独立的玻璃屋,立面立柱还要作为屋顶钢结构的支撑,所以立柱最好采用钢管结构,并且与砼楼面上的砼柱刚接,12米高的跨度,钢管立柱也不会大到哪里去,从经济上来说,未必比用桁架浪费钱,而且从施工上来讲,采用与砼柱刚接的钢管立柱将比桁架结构方便很多。如果是采用钢管立柱,建议跨度6米左右(与砼立柱跨度相同)。屋面短边跨度18米,这个跨度并不算太大,采用钢桁架和张弦梁都行,桁架跟桁架之间可以采用索桁架结构。当然,整个屋面结构采用网架结构也不错。玻璃最好采用Low-E的,要不然会热得受不了的。

zzsong 发表于 2006-4-24 19:31:15

原帖由 lm_afei 于 2006-4-21 16:34 发表
相当于在楼顶上增加一层高12米,平面尺寸为38×18米的玻璃屋了,既然是一个独立的玻璃屋,立面立柱还要作为屋顶钢结构的支撑,所以立柱最好采用钢管结构,并且与砼楼面上的砼柱刚接,12米高的跨度,钢管立柱也不会 ...
谢谢你的答复。
我的理解,这个玻璃屋总是由两部分组成:钢结构骨架与点幕墙,你的意思钢结构骨架是刚性连接的,而跨度6米的钢管立柱之间的点幕墙则是柔性连接,比方说鱼腹梁式,就像通常作点幕墙一样,无非现在依附结构也需要另外做。
那么,立柱钢管大概要多大?
另外,关于Low-E玻璃,能不能用玻璃贴膜代替,我参加过一个展览,实地体验了一下那种玻璃贴膜的效能,的确隔热,效果挺不错,不知是否用过,可否?

yxj 发表于 2006-7-28 15:48:42

网球馆做成玻璃屋形式不妥,1.在屋顶日照时间长,强度大,控制室内温度时能源浪费大.2.通体透明,强烈的阳光直接影响打球.