这种做法有点担心的是网架的允许变形是比较大的,也就是说玻璃的支座变形比较大,会造成玻璃因变形引起的应力太大而破裂。 你的担心非常有道理,实际上,由于大面积的钢构架由于各种原因都会有变形,因此必然会扯拉外饰玻璃。我的处理办法是增加一个可水平方向滑移支座。已经在北京的几个项目上使用过。安装调整稍微麻烦一点,但效果很好。跟索网有点类似?
这个跟点式索网一样有点相似,索网也会有很大的变形,关键是控制变形,而且必须是相对位移。有个索网的工程
玻璃的尺寸为:2025X1800
玻璃为12+12夹胶
玻璃四个点支点的变形值为:57.3,40.7,85.7,128.1。 最大相对位移是128.1-40.7=87.4(好大,87.4/2025=1/23大于1/60好多,虽然那个1/60是中心位移控制值)
考虑了这个支座变形后用ansys计算出来的玻璃的应力为51<58 (和其它自重,风压,地震等荷载组合一起考虑)
不知道算得准不准
我这个工程的玻璃尺寸为:2400X1760
玻璃为10+1.52(PVB)+10夹胶钢化玻璃
如果以上的计算结果是正确的话,相对位移控制在80mm内应该可以吧?而幕墙玻璃的中间的挠度控制值为2400/60=40mm。
另外如果按照幕墙的构件挠度控制值L/180的话,那就更加严格了。
网架可能做不来。另外还要考虑玻璃间的胶缝的变形,太大的话可能耐候胶受不了,防水也会有问题。