请教吊挂玻璃幕墙怎么样考虑节能保温?
一个安徽合肥工程在裙楼玻璃幕墙中采用19mm吊挂全玻幕墙,业主要求在此块幕墙中也要达到节能标准,但计算通不过,难道要用19+19的中空玻璃不成?请大家指教 根据<公共建筑节能设计标准>GB50189-2005合肥属于夏热冬冷地区,可先根据建筑的体形系数和全玻幕墙所在的朝向窗墙比确定标准所要求的传热系数;由于该标准可采用"面积加权"的方法使某个朝向整个玻璃幕墙的热工性能达到标准的要求.所以即使全玻幕墙达不到要求也没有关系,可以通过提高此朝向其他玻璃幕墙(透光部分)的的热工性能使该朝向的整个墙面的玻璃幕墙达到标准. 一般方案设计阶段应该合理设计玻璃分格,尽量不要采用超过12mm的玻璃。 我遇到和楼主一样的问题,我的是10.5米高的吊挂玻璃,玻璃面板为19mm,方案是按照甲方的要求来做的,窗墙比达到了0.64.热工计算无法通过。请教各位,像这种吊挂式玻璃幕墙如何保证热工要求,谢谢 可以考虑中空明索吊挂。 如果只是 单层玻璃 节能肯定无法满足要求很多工程 群楼一层橱窗采用这种形势 节能计算 最后是整栋楼的加权 才能通过 单层玻璃怎么保温,撇开热辐射,还有热传递呢。
同样,怎么处理保温,这个问题 求解答
页:
[1]