T2 发表于 2006-10-13 15:52:53

玻璃地板、玻璃楼梯踏步应该如何计算

请教:点支(或者四边支撑)的玻璃地板、玻璃楼梯踏步应该如何计算?
荷载应该如何设定?

现有600*600分格的四边支撑的玻璃地板,应该用多厚的夹胶玻璃?

不知道这个地板应该归到哪个版块,如果不适合这里,请版主明示。

WIND 发表于 2006-10-17 20:33:59

回复 #1 T2 的帖子

计算模式应没什么,跟混凝土板一样,四边简,荷载取值得具体按建筑条件,人流量,功能等因素

[ 本帖最后由 WIND 于 2006-10-17 20:39 编辑 ]

dyd 发表于 2007-7-21 16:12:14

可以参考<建筑玻璃应用技术规程>JGJ 113―2003的以下条款:
8.2.6对承受活荷载的屋面玻璃,活荷载的设计应符合下列规定:
1对上人的屋面玻璃,应按下列最不利情况,分别计算:
1)玻璃板中心点直径为150mm的区域内,应能承受垂直于玻璃为1.8Kn的活荷载。
2)居住建筑,应能承爱1.5kPa的均布活荷载;对非居住建筑,应能承受3kPa的均布活菏载。
8.2.7屋面玻璃的强度设计值应符合下列规定:
1夹层玻璃的强度设计值应为14MPa;
2钢化玻璃的强度设计值应为42MPa:
3半钢化夹层玻璃的强度设计值应为24MPa;
4单片防火玻璃的强度设计值应为63MPa。
8.2.8用于屋面的夹层玻璃,夹层胶片厚度不应小于0.76mm 。
页: [1]