sy_cjg
发表于 2007-6-1 10:58:18
还想求教一下5m的中空玻璃全玻幕墙,12mm+12A+12的玻璃,10+10的玻璃肋,用不用吊夹?;) ;) 规范里没有关于中空玻璃的全玻!
冬储白菜
发表于 2007-10-9 14:09:08
不是说高度决定一切,看你玻璃型号
zxc97990
发表于 2008-1-2 13:53:32
可以不做吊挂。玻璃厚度得15mm。
一剑
发表于 2008-1-8 13:54:43
建议超过4.5米就作吊挂,我做过4.9米19mm坐式,安装时问题很多,不过幸好7,8年了还没有什么问题。面玻璃如是中空可考虑点式。
泡泡糖
发表于 2008-1-10 11:30:48
原帖由 huangxy520 于 2007-3-30 16:33 发表 http://forum.unionfacade.com/images/common/back.gif
10-12mm超过4m必须做吊挂
15mm超过5m必须做吊挂
19mm超过6m必须做吊挂
---------------------------------------------------------JGJ102-2003
我在沈阳作的一个工程是7楼的全玻璃橱窗,高度4.6m,采用15mm钢化透明玻璃,按楼上的意思就是不符合要求了??
我刚刚作个一个工程,一楼的高度五m,采用15mm钢化透明玻璃,符合规范要求,但是按楼的说法,我在七楼的4.6m高的全玻璃橱窗,同样采用15mm钢化透明玻璃,难道就不符合规范了吗?
chjbjy
发表于 2008-3-3 19:21:21
可以不用做吊挂,玻璃厚度及钢不钢化最好通过计算,但不能小于15mm。我现在看许多外国的工程,都用半钢化的。
alicky
发表于 2008-3-11 12:02:16
没有必要做吊挂,省点钱
liuyong0868
发表于 2008-3-12 16:58:34
可以做座式的,肋要用夹胶玻璃,属安全玻璃
可以做座式的,肋要用夹胶玻璃,属安全玻璃
lmf1130
发表于 2012-11-29 04:21:18
用安全玻璃,规范要求幕墙玻璃必须用安全玻璃,可采用钢化或夹胶玻璃
wellon
发表于 2015-3-14 16:51:30
可以不用吊挂,6米你再用。玻璃15厚好点