望海月 发表于 2007-3-16 09:02:00

肋驳接式点式幕墙为何玻璃肋容易碎?

最近我司做了一个大型工程,其中有有1000多平的玻璃肋式点式幕墙,玻璃肋为15mm+1.52PVB+15mm双钢化夹胶。该工程完工几个月后,玻璃肋(单片)碎了有六七块之多,因均碎单片,故面玻璃均未脱落。玻璃肋宽度为280mm,最长长度有5.7m,使用肋驳接爪结构形式。该幕墙共8层,玻璃肋在梁处通过夹板、肋驳接爪相互连接。请高手指教,小弟先行谢过:cool:

[ 本帖最后由 望海月 于 2007-3-16 11:08 编辑 ]

偃月刀 发表于 2007-3-16 12:09:40

需要你说明玻璃肋破裂的情况,主要是破裂的规律,大部分都是从哪个位置开始破裂,否则影响破裂的因素太多,自爆、受力不合理都有可能

辉煌 发表于 2007-3-18 09:31:25

是不是从螺栓孔的位置开始破裂,这里的应力最大。

两条腿走路 发表于 2007-3-20 11:10:13

两片肋的开孔加工是否定位精确,孔部磨边好不好

lcxlcx 发表于 2007-3-20 11:33:48

建议楼主到现场看看破的单片玻璃周围是否有硬碰硬的现象(玻璃与其他硬物直接连接),感觉可能是螺栓的螺纹直接碰玻璃了。其实原因有很多,仔细观察吧。

wzyjcxq 发表于 2007-3-31 09:51:37

另外的工程玻璃也破了

我这边有个工程,节点估计和此差不多,也是肋驳接点式玻璃幕墙,现在也破了好几块肋(15mm+1.52PVB+15mm),请高手指点破损原因.

重心不稳 发表于 2007-4-1 16:06:07

玻璃肋点式不能单靠螺栓与玻璃肋的连接来传力,主要的还是依靠胶接来传力,可参考以下的计算:
玻璃肋与吊夹用两个M12的螺栓定位,通过
SGA(第二代变性压克力系两液型构造用接着剂)把不锈钢吊夹和玻璃肋可靠的粘接在一起;
以下表格为接着材质及强度:材质铁:铁不锈钢:不锈钢铝:铝铅:铜铬:铬FRP:FRP玻璃:玻璃引张剪断强度Kg/cm2255kg/cm2255kg/cm2160kg/cm2156kg/cm2175kg/cm2135kg/cm2165kg/cm2
具体节点图纸如下:
1.SGA抗剪计算:
经过计算,吊夹与玻璃肋的接触面积S=2×250=500cm2
而玻璃肋与吊夹之间的剪力F=(162222+12132)1/2=16267N
由上面的表格数据得出:SGA与玻璃之间的抗剪破坏强度为165kg/cm2,SGA与不锈钢之间的抗剪破坏强度为255kg/cm2,按最不利原则,我们取抗剪破坏强度为165kg/cm2,来校核吊夹、SGA、玻璃的抗剪强度;
安全系数取5.0
τ=F/S=1626.7kg/500cm2=3.25kg/cm2
而[τ]=165/5=33kg/cm2
τ≤[τ],所以吊夹与玻璃肋间的连接满足设计要求!

望海月 发表于 2007-4-3 09:25:25

至于破裂情况,没看出什么碎裂规律;该幕墙不是用吊架吊挂结构。我公司现已干了2个此种类型工程。均出现数量较多的破裂。看来这种玻璃肋式点式幕墙结构还是危险性大,以后大家慎用

wang_zhao_hui 发表于 2007-4-13 11:15:30

钢化玻璃自爆的可能性不大,可能设计上有问题吧,没有看到图纸啥样不敢瞎说了

偷吻晚风 发表于 2007-4-18 21:21:49

http://forum.unionfacade.com/viewthread.php?tid=18628&pid=92202&page=1&extra=page%3D1
可以综合此帖看看!