huangxy520 发表于 2007-3-30 16:38:28

6m高全玻幕墙中的地弹门问题.急!!

这两天接了一个设计单子..
一层为全玻幕墙,高6m
我设计为19mm钢化玻璃,正好符合102的要求.

问题来了..

当中有一个地弹门,为1800mm*2400mm
门上方的玻璃高度3600mm

这块玻璃应怎么处理为好?
是做个门套还是直接用玻璃门夹连接?
3600高的玻璃我担心玻璃自重这个问题..
望高手解答.谢谢..

PS:我比较不喜欢做门套...

qq235 发表于 2007-3-30 18:04:00

上面的3600mm玻璃吊挂着(包括玻璃肋)
下面再连接一个横向的玻璃肋
门上方 的3600mm玻璃肋和横向的玻璃肋通过不锈钢板连接成┻形状
当然横向的玻璃肋还得和门边上的肋通过不锈钢板连接成┣形状
然后胶缝灌注结构密封胶
我做过一个
但是没你的高
只有2800左右
效果还挺好挺结实的

古城墙 发表于 2007-3-30 19:59:28

应该没问题

本人同意楼上的高手意见,目前没有比这更好的方法了,当然有可能加钢构做装饰条来加强支撑。玻璃肋和横向的玻璃肋通过不锈钢板连接成┻形状,这种方法还是比较实用的

bai2000 发表于 2007-3-30 22:09:42

是啊,我在南昌的八一广场附近见过这样的做法

[ 本帖最后由 bai2000 于 2007-3-30 22:10 编辑 ]

辉煌 发表于 2007-3-30 23:06:04

可以用肋玻点拨,固定上面一块玻璃。

huangxy520 发表于 2007-4-2 15:13:12

原帖由 qq235 于 2007-3-30 18:04 发表 http://forum.unionfacade.com/images/common/back.gif
上面的3600mm玻璃吊挂着(包括玻璃肋)
下面再连接一个横向的玻璃肋
门上方 的3600mm玻璃肋和横向的玻璃肋通过不锈钢板连接成┻形状
当然横向的玻璃肋还得和门边上的肋通过不锈钢板连接成┣形状
然后胶缝灌 ...


大致明白你的意思了..谢谢指点..只是能上传份节点么?有些细节问题思绪有点模糊..