奥斯威 发表于 2007-3-30 17:08:38

有关下端支撑式全玻幕墙的问题

我准备做一套下端支撑式全玻幕墙的方案,我的想法就是采用焊接在预埋件上的两个角钢固定槽钢,玻璃与玻璃肋放入其中,外面包石材或铝板.但是我们项目经理说这样做不好施工,安装时玻璃容易碎.他建议我用下图的方法固定全玻幕墙,就是采用地弹门上面的亮的连接方式,即用铝型材扣条扣座固定.我不知道这样做全玻妥不妥.请高手指教!如有好的方案一定要发给我了啊!谢谢大家了!

奥斯威 发表于 2007-3-30 17:21:02

刚才的图好象打不开,大家再试试这个.

鑫森淼焱垚 发表于 2007-5-25 14:44:28

全玻墙如果不高,而且分格不大,荷载也不大,可以用压座压线固定,我做过高2400的就是这样做的,只是还要加上下边框的。如果项目经理是考虑单块玻璃四周全是玻璃槽,那确实不好安装,可以不用玻璃槽,而用两个角钢顺拼成槽,可以满足施工要求的。