星星雨云 发表于 2007-4-11 10:25:47

点式幕墙和点式雨蓬交叉处处理问题

http://aycu04.webshots.com/image/14843/2005908762909685658_rs.jpg

http://aycu27.webshots.com/image/14666/2006299577641976934_rs.jpg

http://aycu29.webshots.com/image/12988/2006201551374833073_rs.jpg

具体CAD图纸详见附件
问题是这样的:
点式雨蓬上的两个钢梁400*200*8水平标高在4.800m处,和点式幕墙的点爪位置打架,而且要穿过点式幕墙玻璃(中空双钢化玻璃)在(M-E交M-9轴)混凝土柱(800*800)上生根;另外点式幕墙在M-E轴处有76*4的圆钢管作为点式幕墙竖向结构,即两个雨蓬钢梁400*200*8和76*4圆钢管交叉。
我的解决方法是:把雨蓬的整体标高向上提100mm,让钢梁躲开点式幕墙点爪的位置,在点式幕墙玻璃的两块玻璃上开个槽行豁口,让钢梁穿过,在钢梁、76*4圆钢管和混凝土柱之间做个牛腿把三者连接在一起。我认为这种做法生根部位有些不美观,而且不好遮挡,再有就是点式玻璃开豁口比较困难,需要现场返尺寸,而且交接处的防水也不太好处理。
请各位大侠帮忙看看,有没有好的方法,小弟不胜感激!

[ 本帖最后由 星星雨云 于 2007-4-11 10:32 编辑 ]

星星雨云 发表于 2007-4-12 10:47:19

怎么没有人回复呢?希望大家有什么说什么,不要保留

smqu 发表于 2007-5-15 15:52:51

我也不在行,但我对玻璃开豁口感兴趣,譬如雨棚加拉杆时,连系钢板处的玻璃是否需要开豁口呢,豁口是弧形还是方形的?

dyd 发表于 2007-7-17 13:32:25

  雨棚加拉杆分两种情况.
  1.第一种是耳板穿过胶缝,但要在玻璃边适当开弧形长条孔,耳板高出玻璃表面.
  2.第二种情况是在玻璃表面开洞,耳板支座穿过玻璃表面,连接拉杆.
   
    如果对雨棚结构有兴趣或有疑问的,QQ:617587610,相互讨论,共同进步.

  

  