wzh_wang 发表于 2007-5-11 09:29:32

点玻幕墙拉索预应力

最近碰到一个钢结构拉索幕墙的施工,发现拉索张拉预应力损失非常厉害,第一天张紧以后测定的拉索力到第二天损失了将近50%,不知道怎么回事,有没有高手能给与一些指导,拉索预应力应该分几次进行张拉,每次张拉应该按照多少比例进行,张拉过程中应该注意哪些问题,你们的预应力损失会有多少,是不是需要进行回补,谢谢!:)

lm_afei 发表于 2007-5-11 10:52:50

王工,你好!拉索施工方面有一些体会与你分享。
拉索预拉力的变化是多方面的,支撑拉索钢结构的蠕变影响、后面张拉拉索对之前张拉拉索的影响、还有温度的影响等等都会导致预拉力的损失。所以要编写合理的张拉工艺,一般来说要对称张拉、分次张拉。每次张拉完之后,还应对之前的拉索索力进行测量,如有变化,还应回补。设计一个好的张拉工艺,对主体结构的影响、拉索预应损失的影响、回补次数都有很大的帮助,如果需要,王工可以致电给我,我们可以合作。

[ 本帖最后由 lm_afei 于 2007-5-11 14:55 编辑 ]

wzh_wang 发表于 2007-5-11 11:30:01

非常感谢楼上的大哥,我现在施工的是一个拉索的采光顶,上弦杆是203*10的圆钢管,下弦杆设计采用的直径36的拉索,平衡杆为直径14的拉杆,刚刚开始拉索安装,跨度16.5米,设计要求预应力为120kN,开始我把拉索拉杆都先安装好,昨天开始进行拉索的张拉,我设想分3次进行,分别为20%、80%和100%,第一次张拉在上午进行,拉力达到20%,下午再次测定,损失不大,下午开始进行第二次张拉,张拉过程中发现平衡拉杆由于上弦钢管起弓以后被拉紧,就对拉杆进行放松以后进行第二次张拉,基本上达到80%左右拉力(约100kN),今天上午复测发现只有50kN左右,考虑是否因为第二次张拉与第一次张拉之间的力差距过大,上午临时决定,改为4次张拉,第二次拉到50%的拉力,下午准备再去复测,不知道我现在这样的施工顺序是否有误,平衡拉杆是否应该同时张紧还是应该在松弛状态,第一次做这样的采光顶,希望能得到您的指点。谢谢!:)

pibaibo 发表于 2007-5-27 20:23:15

拉杆点玻的有效预应力系数如何取值

请教一下,拉杆点玻的有效预应力系数如何取值?
页: [1]
查看完整版本: 点玻幕墙拉索预应力