lihao 发表于 2004-8-9 10:52:46

请教:吊夹与玻璃的连接节点计算

请教前辈高手:吊挂式全玻幕吊夹夹板与玻璃的连接节点处是否计算?如何计算

?谢谢

liweichun 发表于 2004-8-11 14:33:23

吊挂式幕墙吊夹的受力主要是玻璃的自重和自重产生的对夹口处的张力,这个力是比较简单就可以算出来的,但由于现在吊夹已经是标准件了,在现有的玻璃规格下受力是没问题的,(只要吊夹不是劣质产品),而玻璃由于在夹点处是受挤压的,安全性也很好,现在设计中一般不做这方面的计算。而且现在吊挂式幕墙在实际安装上还是有一部分力是靠底槽支撑的。不知各位以为然否?

未注册用户 发表于 2004-9-8 21:33:33

小弟曾经要求几个配件供应商给出过计算书,他们一般会答应这样的要求的,尤其是知名的厂家。

YGDX 发表于 2005-5-10 13:02:31

我觉得二楼说的很有道理,一般时候不用计算,当然如果监理一定要要的话,可以从生产厂家索取,一般正规的厂家都可以提供。

公皮蛋 发表于 2005-7-13 21:15:44

吊挂玻璃,我做过,在上海,高度为7200,我只是考虑了是否能够承受玻璃的重量,没有去考虑夹子和玻璃接触处的情况,我觉得应该这样就可以了,而且监理也没有提出什么问题的,但是在玻璃下方玻璃是否和橡胶垫接触或接触的程度,我觉得还是不要把所有的力承受在下方,我理解的是一般承受30%就可以了

公皮蛋 发表于 2005-7-13 21:19:03

吊夹和玻璃接触用胶

我用的是AB组合胶,按照说明是在夹子的附件和玻璃上同时抹上A、B胶,然后用紫外线灯照射,经过一段时间后才能施工,但是施工队没有进行照射,就干了,我想知道这样做是否影响其寿命,质量的话到现在一直没有问题,工程竣工有2年了

霓裳羽衣 发表于 2005-7-19 15:49:49

因为吊夹只是承受玻璃的重量,所以一般只需根据玻璃的重量选用吊夹就可以了。但夹子和玻璃接触处需要仔细处理,吊夹和玻璃之间除了涂专用胶以外,工地一般会在吊夹和玻璃之间加毛巾以增大两者之间的摩擦力。

hanfeng1999 发表于 2005-7-20 21:51:35

其实不用计算,一般的吊挂幕墙的吊夹与玻璃之间是靠铜片连接的!铜片与玻璃之间是中间加无纺布用AB胶粘接的,只要玻璃磨边相当好的话一般不会坏的!吊挂顶部不用算的原因很简单,就是在你的顶部还没达到破坏的时候,玻璃的自重已经将自身拉断了!

泰山石林 发表于 2006-5-9 22:57:37

1.不用算的,无论是用铜片还是铝片,在玻璃和铜片(或铝片)都要粘上(AB胶或其它的胶)无纺布,只要把铜片(或铝片)表面处理好,没有毛刺就行啊.
2.没用紫外线灯进行照射一般没有事,只要胶没问题就行啊,用紫外线灯进行照射只是要它干的快一点啊!
以上供参考,希望和各位多交流.

[ 本帖最后由 泰山石林 于 2006-5-9 23:14 编辑 ]

icqann7218 发表于 2007-10-31 15:15:16

吊挂全玻幕墙吊夹受力如何计算

各位前辈,现有一全玻幕墙工程,高7.0米,标高13米,分格宽度1.05m,在审图的时候审图中心要求以吊夹的受力进行计算,请问应如何计算.请多多指教
页: [1] 2
查看完整版本: 请教:吊夹与玻璃的连接节点计算