weixshi 发表于 2004-9-1 15:12:11

点式幕墙不能做物理性能测试

我现在有一个自己设计的工程要做测试,是鱼腹钢架点式幕墙。今天到莘庄测试中心,告诉我说不能做,因为他们的检测箱体最高的只能做11米左右,而我的幕墙高度近15米,虽然他们已经在造新的检测站,但我现在只能去说服业主、监理不要做测试了。

wkm 发表于 2004-9-1 15:22:41

小施,我是王康明,我这儿有一个高速公收费站,用点式,层高6*2=12米,现在采用的是T型钢梁,用非线性切割,造价高,你有何降低成本的钢架,发到我的邮箱tywangkangming@163.com

mbomb 发表于 2004-9-2 12:04:03

我做过点式玻璃的三性试验,只取了一个标准单元(四块玻璃),当时是4000*3120,立柱由试验室检测设备代替的,将驳接爪底座直接焊上去,不需要验证鱼腹梁,鱼腹梁只要计算通过即可,因为鱼腹梁的变形比玻璃本身的变形相比很小。检测单元两条相邻边做了密封,做法应同实际的幕墙边部收口,另外两边不做处理。在广东检测中心做的,没问题。
下面是图纸:

zhoujufeng 发表于 2004-9-10 16:43:04

点式、全玻幕墙三性测试

今年我公司幕墙生产许可证申报中有点式幕墙、全玻幕墙要求提供工程三性检测报告,点式幕墙像构件式幕墙一样取一个层高,三支立柱,六块玻璃,周边用铝塑板进行密堵,打注密封胶进行密封,准备在试验现场进行组装测试,就这样实际也就是只测玻璃的强度,因为钢管的强度可以计算的,现场肯定可以达到,测试意义不大。全玻幕墙据说要求用吊挂式,这个总觉得意义不大,受测的只是几块玻璃及玻璃肋,性能与其它构件关系不大,而且费用又这么高!!!测试样式也众说纷纭,方案至今定不下来。有无高手指点一二!!

[ Last edited by zhoujufeng on 2004-9-10 at 16:44 ]
页: [1]
查看完整版本: 点式幕墙不能做物理性能测试