wyangvv 发表于 2007-9-11 17:51:45

这个图如何安装玻璃肋

这个图如何安装玻璃肋下面这个图是全玻的,但面板玻璃的下面是固定在高500mm的砖墙上,砖墙包铝塑板。墙240mm.要求的玻璃肋是宽500mm,19mm厚的钢化玻璃。请问后面的玻璃肋应该如何跟面板和地面连接。

wlfeixiang 发表于 2007-9-11 20:41:34

我做的例子,不知道对不对,请楼下指点。

你看看,我们共同探讨,希望得到你满意的答复。

jshyp2 发表于 2007-9-11 21:05:00

回复 2F 的帖子

构造节点做法基本可以按照楼上兄弟的做法,本人对玻璃有些看法仅供参考:
1、19mm厚的玻璃很难做到钢化,且钢化后的强度也不能按照普通的钢化玻璃强度计算。
2、作为整个玻璃幕墙的支撑体系,安全是首要的。如果玻璃肋自爆整个体系就很危险。在作玻璃肋时一定要采用夹胶玻璃,如果为玻璃肋点驳就应该采用钢化夹胶玻璃,建议本方案采用钢化夹胶玻璃肋。

[ 本帖最后由 jshyp2 于 2007-9-11 21:06 编辑 ]

wlfeixiang 发表于 2007-9-12 09:22:30

原帖由 jshyp2 于 2007-9-11 21:05 发表 http://forum.unionfacade.com/images/common/back.gif
构造节点做法基本可以按照楼上兄弟的做法,本人对玻璃有些看法仅供参考:
1、19mm厚的玻璃很难做到钢化,且钢化后的强度也不能按照普通的钢化玻璃强度计算。
2、作为整个玻璃幕墙的支撑体系,安全是首要的。如果玻 ...

LZ说的是面板19MM?太厚了没有必要也增加成本。TP12+1.52PVB+TP10夹胶玻璃做面板,TP10+1.52PVB+TP10夹胶玻璃做玻璃肋就可以了,我就是个意见,你需要做下计算的。

wlfeixiang 发表于 2007-9-12 09:27:09

是墙宽240MM吗?如果是的话,我做的那图的墙宽就是正确的。我做的是240宽的。埋铁是接近240的

abing1900 发表于 2007-9-12 18:59:33

2楼的意图是正确的,但是我同意3楼的看法,如果采用的是19mm的钢华玻璃,那么还不如采用19mm的普通玻璃,最少在发生玻璃肋破损后不会变成颗粒而散架,当然成本也降低了,最安全呢还是采用夹胶玻璃.楼主说的砖墙只有500高,我跟人觉得2楼的预埋件是不是多了点,况且在砖墙上是不可以放预埋的,除非加120mm的后浇带,这样砖墙就快变成了后浇混凝土实墙了,多考虑预埋的共同利用.

wlfeixiang 发表于 2007-9-12 19:43:29

回复 6F 的帖子

楼上说的对,我才注意到是砖墙,我做的图的埋铁在砖墙上是行不通的,以后我会看明白LZ的问再回答,以免误导别人,谢谢楼上。

[ 本帖最后由 wlfeixiang 于 2007-9-13 17:10 编辑 ]

幕墙实习员 发表于 2007-9-13 16:37:31

个人意见

做法其实很多,但首先要保证安全,其次要经济美观,我个人认为500mm宽的玻璃肋这么窄的分格宽度有点太小,如果能做到2米以上,也许效果会好一些。

wlfeixiang 发表于 2007-9-13 17:14:41

回 复 8楼~~~ ↑

能做得越大,越明亮越好的。
幕墙的目的就是视野的宽阔,但是做到2000宽的面板时候要考虑到很多因素,受根据玻璃自身大小的出材率和玻璃的自重,太大的,视觉上感觉很可怕的,不能让路人绕开你的门口走~那是失败的。我还真没有见过那么大的分块。

[ 本帖最后由 wlfeixiang 于 2007-9-13 17:15 编辑 ]

wf008 发表于 2007-9-13 19:36:39

谢谢各位仁兄的指点

玻璃的型号和分格大小都是业主要求的……
砖墙宽240。面板玻璃是落在砖墙上的。砖墙不能加埋件怎么处理比较好呢?
页: [1] 2