cgc 发表于 2007-10-8 10:21:12

单层索网幕墙主次受力索问题

最近接触到一个单层索网幕墙   在其中提到主次受力索的问题
心中有些疑惑
1:单层索网中的主次受力索是怎么区分的呢难道是根据索的承担能力来区分的吗? ?
2:主次受力索的位置有前后之分吗???
如图中所示 是不是主受力索必须放在前面(或者后面)呢??
请大家只指点

dyd 发表于 2007-10-8 20:42:54

一般是按下面区分的:纵向索承重,水平索抗风压;实际上纵向索对抗风压是有一定贡献的。
    承重索放在靠近玻璃一侧,主要是减少由于玻璃的重力所产生的弯矩。一般纵向索是比水平索直径小一个规格的,有时为了安全,可以把两者统一成一个尺寸的。

cgc 发表于 2007-10-9 11:29:51

谢谢dyd兄啊 听了你的解释心中明白了了一些啊
可:1:风压为什么主要由水平索来承担呢??
      我一直没找到理论依据啊??:mad:
      还是在张拉的时候 横竖索施加的预应力不一样啊??

dyd 发表于 2007-10-9 12:01:19

纵向索也是要承担部分风力的。如果把水平索去掉了,只要一根纵向索,那就变成了单直索幕墙了,此时玻璃板块的重力及所受的风力全部是由纵向索承担了。
       单直索幕墙这类工程现在国内已经有不少了。可以去找相关资料看看。论坛内也有相关的讨论。

[ 本帖最后由 dyd 于 2007-10-9 12:02 编辑 ]

冬储白菜 发表于 2007-10-9 14:03:58

竖向承重横向承压

nachc 发表于 2008-4-11 17:11:18

自重由竖向拉索承担
风荷载和地震荷载由横竖向拉索共同承担
到于主次,一般短跨的拉索为主,长跨的拉索为次

ansys007 发表于 2008-4-11 20:52:22

跨距短的方向为主要承重索吧?

lwh790310 发表于 2008-4-30 08:45:04

回复 8F 的帖子

个人观点,跨距短的不一定是主要承重力索,还应与预紧力有关。应该是受荷载时,变形趋势小的为主要承力索。

xu-jing-yi 发表于 2008-4-30 14:01:16

竖索承重是必然的,如果分主次受力索要看具体工程的!你最好有此工程的立面图纸.你有什么可以联系本人:13764318083徐先生.

panme 发表于 2008-5-2 21:44:38

竖索最好靠近玻璃端,其余同9:) 楼
页: [1] 2
查看完整版本: 单层索网幕墙主次受力索问题