钢拉索在设计过程中怎样控制承重索和水平拉索的预应力?
敬请高手赐教!!! F:索的预拉力(可根据索的破断力来确定,一般取破断力的50%~80%)承重索取破断力的50%,水平拉索的预应力可取到破断力的80%
根据索所承受的竖向力与水平力的大小来选择索的型号
回复 2F 的帖子
请教下二楼,你的依据是什么?规范还是厂家的技术数据,还是经验结论?预应力的施加方法是怎样的?
谢谢! JGJ102-2003第8.3.7条 “张拉杆索体系的予拉力最小值,应使拉干或拉索在荷载设计值作用下保持一定的予拉力储备。”
当采用固定索头时:
钢绞线取0.1~0.2 f p t k
冷拉热轧钢材取0.20~0.55 f p t k
当采用可调索头时:
钢绞线取0.1~0.15 f p t k
钢棒取0.30~0.45 f p t k
在张芹主编的《建筑幕墙与采光顶设计与施工手册》(第二版)P722~740,例11-3、例11-4、例11-5、例11-6有各种类型张拉杆索体系的计算,可供参考。
有问
F:索的预拉力(可根据索的破断力来确定,一般取破断力的50%~80%)forum.unionfacade.com5 Q4 a4 S7 r, m" c; S, \7 F# ^承重索取破断力的50%,水平拉索的预应力可取到破断力的80%forum.unionfacade.com2 ?: x! ~/ K7 W9 ~
根据索所承受的竖向力与水平力的大小来选择索的型号
上面是不是写错了啊,水平索的预应力应更小啊 根据厂家的说法,拉索里面的预应力应控制在15%~20%之间,当然实际工程应当按照实际来取值。可是我在建模计算的时候总是不收敛,也不知道是什么原因? 那有可能是挠度不行吧!你可以适当放大拉索里面的预应力应控制在15%~30%之间. 二楼的说法我有点疑问?
首先什么是破断力,随便找个厂家的产品集都可以发现,比如当索最小破断力是26.1kN时索的允许的荷载只有14.5kN,其实就是1.8的安全系数。就是说在实际索的工作状态是不能大于14.5kN这个荷载的。
如果你说的破断力的50%~80%,26.1x0.8=20.88,已经超过了索的许用荷载,这好像是明显的错误啊。
:o
[ 本帖最后由 szhy 于 2008-4-18 00:23 编辑 ] 去年的时候有一位沈阳恒安的工程师来我们公司推销产品,顺便说了一下索的计算方法,预应力的取值方法,还有一些注意事项,说的很言简意赅,简单的介绍了索的计算方法(手算),感觉他的方法都是初中生都会的,就是COS,SIN,非常方便,而且是得到工程测试时非常准的。
感觉中国就是这样,比如大学学了半年的混凝土材料厚厚一本书,有一次家里正好浇混凝土,老爸问我,一立方混凝土要多少袋水泥,多少袋沙子,多少石子呀?我说,晕,好像书上写的很复杂的都是配合比,都是按照质量来的,要回去算算的了,结果边上个泥水匠一下子就说了多少袋水泥,多少袋沙子,多少石子,结果我还是回去算了,结果也是差不多。
所以为什么那些专家学者写的东西都那么难懂,可是实际的东西却是很简单的,是不是要大家深思一下。 上面的前辈能不能把你的计算方法传上来让大家学习学习,谢谢