向各位前辈请教有关索的一些问题~很急<_>
向各位前辈请教有关索的一些问题~很急<_>A:问题的对象,自平衡索,见附件B:一些问题
1:索在最不利工况下能否松弛?
2:问题1中的最不利工况是指荷载标准值(Gak+Wk)还是设计值(G+W+qea)?
3:计算问题1时再考虑温度的变化的话,最不利工况与温度之间有没有组合系数,温度有没有分项系数,还用考虑
地震荷载吗?
4:拉索预拉力是否有最大的限值?施工时所施加的预拉力是否还应比计算值大?是的话大多少?
5:(ANSYS)建模时撑杆与索的交点是否需要耦合?撑杆与立柱的交点是否需要耦合?来模拟索杆间滑动和杆柱间
铰接。
6:拿D36索为例,最小破断力为821.53KN,这是否就是索的极限抗拉力标准值?用它除以1.8就为索抗拉承载力设
计值?进行强度计算后所得索的拉力是否是越接近索抗拉承载力设计值越好?
先谢谢各位前辈对此问题的思考! 首先是问题1是不会松弛的,
第2应该是设计值吧!
3,这样的工程其实不用考虑温度效应的.
4:目前国内预应力是一个范围的,自平衡的应该是破断里的15%-30%,
5:其实直接罗纹连接就可以了,
有什么可以QQ376946635 13816256217 1:索在最不利工况下能否松弛? 拉索设计时有预应力,索要设计成只收拉的,如果最不利下松弛只能说明索的截面或预应力没施加对,结构会失效.这个靠计算来满足
2 最不利情况应该按照设计值,标准值只是计算变形时用到
3温度应力应该考虑,在预应力内一般能够满足
4预应力不应该施加过大 15%已经很大了
36的索有些大了,不知道你如何计算的 楼上已经说的很清楚了,我只是做个补充,这类结构用ANSYS做计算有个不足,因为ANSYS是个力学软件,而自平衡索桁架结构的中心压杆(钢管)是个压弯构件,一定要计算他的平面外的无支撑长度,采取措施应对有可能发生的平面外失稳。 首先感谢楼上三位的解答,但对于索松弛是所采用的荷载组合我有种想法:
A:索为什么不能松驰?是结构强度安全的要求还是外观变形的要求呢?
B:当结构变形到索能够松驰时,索由于和撑杆的连接关系并不会从撑杆上掉下来。当使结构变形的因素(风、地震)变小,结构又会慢慢恢复到变形前的状态,松弛的索又恢复了拉力,只是拉力可能不会立即恢复到变形前的状态。
C:在B的“变形”这两个字很让我迷惑(虽然是我写的^_^),因为幕墙中关于立柱、横梁、玻璃等的变形(挠度)计算,规范中都是按照标准值组合计算得来的。所以我想在计算索松弛的荷载时是不是该按照荷载标准组合值取呢?
[ 本帖最后由 wwaaww 于 2007-12-28 10:12 编辑 ] 急切想知道问题5的答案
页: