关于ANSYS的索及其他疑问
有一些问题:1、使用LINK10单元来模拟索时,考虑预应力时其索的应变值取多少,一般是不是取0.002?
2、对于索考虑温度荷载时,温度的施加是如何进行的?其步骤如何?
是对element施加温度,或是考虑使用应变来代替温度?
有没有这方面的好书介绍?
3、如何对单个杆件施加多个集中荷载,好像ANSYS没有像SAP2000一样使用杆件距离比例施加集中荷载的功能,
ANSYS只能对节点进行施加集中荷载?
相信一些朋友都有这方面的疑问。
还请高手指点!
回答问题1
索的应变值可以通过以下公式确定:ε=F/(EA)
ε:索的应变值
F:索的预拉力(可根据索的破断力来确定,一般取破断力的50%~80%)(lm_afei:预拉力如果取破断力50%~80%,就已经超过拉索许用拉力了!拉索材料分项系数1.8,因此最大许用拉力才是破断力1/1.8=55.5%,考虑到风荷载作用下索力还进一步增大,拉索最大预拉力一般不会超过破断力的40%,具体大小应计算确定。)
E:索的索的弹性模量
A:索的横截面积
[ 本帖最后由 lm_afei 于 2008-7-13 12:15 编辑 ] 请问斑竹,再用ANSYS对拉索进行模拟的时候,杆单元和梁单元能够直接连起来么? to一楼:杆是不能承受弯曲的,只能承受节点力,所以跨中不能有横向力的作用,BEAM单元可以。 原帖由 02061302 于 2008-1-10 09:01 发表 http://forum.unionfacade.com/images/common/back.gif
索的应变值可以通过以下公式确定:
ε=F/(EA)
ε:索的应变值
F:索的预拉力(可根据索的破断力来确定,一般取破断力的50%~80%)
E:索的索的弹性模量
A:索的横截面积
你要这么做幕墙的话,你就死定了。你施加的预拉力已经超过钢索的设计值了,就甭谈最大拉力了。
[ 本帖最后由 zxc97990 于 2008-7-9 14:59 编辑 ]
页:
[1]