请教索桁架的稳定性问题
最近做一个幕墙工程,水平承风索和承重索都是用的D12拉索,撑杆截面为D50*5。为了控制成本,结构后边没有加稳定索,但是又害怕结构失稳,可我又不会分析,希望哪位大虾可以帮忙看看。
还有一个问题,分析时得将PRESTRESS打开还是将STRESS STIFF 打开?为何我将PRESTRESS打开得不出结果?
详细内容请看附件。
Fz为自重荷载标准值
Fy为风荷载标准值 只需要选择large displacement static即可!而且我个人认为 重力索起到了一定的侧向稳定作用,而且本身索桁架是只拉结构; 先谢过楼上兄台了!您的意思就是失稳的可能性不大吧?
可我想用ANSYS里的非线性屈曲分析来看看到底多大的风荷载能把结构破坏掉。ANSYS帮助里的例题我只找到了求解特征值的方法,而且打开PRESTRESS ON的话对本结构来说软件还得不出结果;) 。
不知楼上兄台或有这方面设计经验的老师们能不能将大体的操作步骤或者帮小弟计算一下好让我的心里有个底啊!
模型中的受力点距承重索有120mm的距离,是玻璃重心到拉索的距离,不知这样模拟是否正确,还是直接将自重荷载施加到承重索上呢? 在Ansys里面非线性屈曲分析当然可以分析极限荷载,不过一般要加个初始缺陷,而且这个方法比较麻烦。建议你打开大变形开关之后,把实际荷载慢慢加大,可能会达到一个临界荷载之后,撑杆变形侧向失稳了,这时候或许无法收敛,不过没关系,在后处理中读最后一个荷载步,看变形图。这样就比较简单得到极限荷载 正在算的一个索桁架,撑杆平面内失稳形态
[ 本帖最后由 lm_afei 于 2008-7-16 17:16 编辑 ] 我看了你的计算模型,你横向的跨度应该有10米左右了吧!所以建议你还是把稳定索加上吧!你有什么可以联系13764318083
回复 lm_afei 的帖子
先谢过afei兄!我先按你的指导做做试试。不过你做的这个平面内失稳的问题,我想由于玻璃对结构的有利影响,平面内失稳的可能性不大吧?
[ 本帖最后由 白龙马 于 2008-7-19 22:32 编辑 ] 我做了个工程请大家看看水平索桁架会不会平面内失稳
这个工程主要是单索幕墙 跨度太大 ,加了个索桁架限制水平位移
总高21米水平索桁架在14.4米位置 7.2米处有楼层板
想问问水平索用不用加
还有个问题风荷载作用在玻璃面上 当风荷载方向和玻璃面非90度时,会不会有平行于玻璃面的力产生
[ 本帖最后由 lanxie 于 2008-7-23 16:14 编辑 ] 原帖由 白龙马 于 2008-7-19 22:22 发表 http://forum.unionfacade.com/images/common/back.gif
先谢过afei兄!我先按你的指导做做试试。
不过你做的这个平面内失稳的问题,我想由于玻璃对结构的有利影响,平面内失稳的可能性不大吧?
我这个具体的例子在实际情况中由于玻璃面板的作用确实不大可能失稳,我只是举个如何求极限荷载的例子而已。
页:
[1]