请问:不锈钢拉索的线膨胀系数
请问不锈钢拉索的线膨胀系数是多少?工程中位于室内的不锈钢索温度变化的最大差值应该取多少? 千分之三到千分之五左右吧? 在哪里可以查到相关资料? 你按不锈钢板的线膨胀系数就可以,因为现在我过还没有明确规定,温度你可以不用考虑,因为现在做拉索幕墙的工程室内通常都有空调,一年四季都是恒温.所以不用考虑!有什么可以联系13764318083徐先生.:D 感觉太阳直射时不锈钢索温度会有很大升高,即使温升30度也会对单索预应力产生较大影响啊。 室内北方冬天有暖气,夏天有空调;南方也都有空调。我认为温差按30度考虑应该可以。 要考虑这样一个问题:如果施工时是夏天,假设气温20°,到冬天时,主体砼温度和室外空气温度更接近,假设-20°(北方地区),而室内暖气温度是20°,索结构是热的良导体,可以认为拉索的温度是20°,拉索虽然没有伸长和缩短,但是主体结构有温度变形,也就意味着拉索支座有温度产生的位移。这种温差情况一样对拉索有影响
页:
[1]