夹胶玻璃用螺栓吊挂开孔问题疑问
超高的大玻璃安装时,玻璃肋通常我们会选择多层夹胶玻璃,然后通过玻璃开孔,用螺旋来吊挂,问题是在多层夹胶玻璃开孔时孔位很难对齐,所以会出现大小孔的情况,那么实际上安装上去的玻璃肋只有一片玻璃能与螺栓进行有效接触,也就是说只有一片玻璃受力,这样的话会导致玻璃肋出现破损概率加大,或受力不够的情况,不知哪位大神有高招解决这一问题,欢迎各位积极探讨。 为什么一定要开孔后螺栓安装?常规不是夹牢吊挂,三边角钢固定。 sxcgzlong 发表于 2018-9-22 13:24为什么一定要开孔后螺栓安装?常规不是夹牢吊挂,三边角钢固定。
有的玻璃超高,厚度也很厚,吊夹的受力及安装无法满足要求,何况吊夹是靠胶粘结来承受重力的,不安全 CZZ19828265 发表于 2018-9-22 14:29
有的玻璃超高,厚度也很厚,吊夹的受力及安装无法满足要求,何况吊夹是靠胶粘结来承受重力的,不安全
吊夹是靠胶粘结来承受重力的?那是两片锲子,夹住玻璃,不靠胶! 不超过6m 可以不考虑吊夹 sxcgzlong 发表于 2018-9-22 22:39
吊夹是靠胶粘结来承受重力的?那是两片锲子,夹住玻璃,不靠胶!
肯定是靠胶的,不然靠摩擦力嘛。。 最好不要用孔壁直接承力,因为一是玻璃端面许用应力较低,二是你所说的两片玻璃孔径差。建议做法是用不锈钢夹板,在玻璃和夹板之间用无纺布和AB胶增加摩擦力,用摩擦力来承力。上述意见供参考。
页:
[1]