ynd1982 发表于 2008-7-4 11:34:42

点式玻璃幕墙中施工胶缝宽度?

各位大虾,小弟在此想请教一个问题:

点玻幕墙中胶缝能不能满填(夹层玻璃),可不可以不用放泡沫棒,如果填满,则规范JGJ102-2003中说胶缝的厚度应大于3.5mm,宽度不应小于厚度的2倍,那么如果是12mm的玻璃打满胶的话,那它的宽度不就成了24mm,玻璃更厚呢?有没有在那本规范中有明确的说明?

3dudu 发表于 2008-7-14 17:35:07

我做过15+21A+15的中空玻璃,用了泡沫条,用的是黑胶,中空玻璃侧边也是黑色;你的是夹胶玻璃,不知道会不会看到泡沫条,我建议是要用泡沫条的,要不然太浪费

xilinxzf 发表于 2008-7-16 17:44:12

最近我们做了个8+1.52+8的点式采光顶,胶缝打满了。因为双面要打胶,中间放了泡沫棒后打胶深度不够。

luckylinray 发表于 2008-7-16 19:15:28

首先更正一下楼主的错误,是宽度不易大于厚度的2倍,泡沫棒咱们用主要还是为了控制胶的用量,但是如果楼主要不用的话,也可以。至于后面的问题,由于楼主对规范看的有问题,所以不存在后面的问题。但是我在这要借楼主的宝地,提一下我对这个规范的理解,因为我们用百科的都知道,我们算的结构胶的宽度有的时候是大于2倍厚度的,那这样我就用双面贴把结构胶的宽度分成2份了,这样就和规范不冲突了,不知道各位同意不,有没有好的办法呀

带你去看海 发表于 2008-7-16 20:13:03

我记得以前在什么地方看到过,幕墙不允许三面粘接。
页: [1]
查看完整版本: 点式玻璃幕墙中施工胶缝宽度?