nj274 发表于 2008-7-4 23:14:43

请教各位15夹15高6950宽1400是否要用吊夹

请教各位15夹15高6950宽1400是否要用吊夹

爱辉 发表于 2008-7-5 10:03:58

楼主能说明白点吗?您说的是不是尺寸为1400*6950规格为15+   +15的玻璃是否要用吊夹啊?

zpillar 发表于 2008-7-5 10:07:59

回复 1F 的帖子

是的,请问下你是全玻幕墙嘛?玻璃肋是什么规格的?

nj274 发表于 2008-7-5 10:38:23

是全玻幕墙,玻璃为15+1.52PVB+15,玻璃肋同样为15+1.52PVB+15 (400宽)

simmima 发表于 2008-10-8 13:21:15

规范要求高于六米的玻璃不能采用框支撑结构,必须吊挂。

rzq 发表于 2008-10-8 14:03:52

当然要用吊夹

苦行僧 发表于 2008-10-8 15:08:43

这么大的玻璃,光是自重本身就会弯

CHENGHAO121 发表于 2008-10-9 09:14:25

超过4米就必修使用吊夹,规法有明确规定

xu-jing-yi 发表于 2008-10-9 14:15:26

你直接用坚朗DY12/22就好了.你可以电话13764318083

cgsheng200807 发表于 2008-10-9 15:21:14

其实全玻是否悬挂式,首先是看你选的玻璃面板的厚度;其次是看高度!
规范上有10-12mm采用下端支撑可以做到4m
                      15mm采用下端支撑可以做到5m
                      19mm采用下端支撑可以做到6m
那么就可以理解如果你选择10-12mm的玻璃,但高度大于4m,那么就得采用悬挂式
                  选择15mm的玻璃,但高度大于5m,那么就得采用悬挂式
                  选择19mm的玻璃,但高度大于6m,那么就得采用悬挂式
就楼主所采用的玻璃面板和高度6.950m,最好是采用悬挂式!一般可以参考当高度大于5m时最好
是采用悬挂式,因为这样可以消除:由于自重,玻璃发生变形,压应力增加,危险性大,施工中微调困难等缺点!