gcz9254 发表于 2008-8-13 21:07:37

兄弟们,如果是单层清玻璃还可以使用酸性硅酮胶。不过仅限于玻璃和玻璃的接缝哦

CRH0373 发表于 2008-8-19 22:11:16

结构胶是用来传力的,密封胶是用来密封的,从字面上也可以知道的,

猪头三 发表于 2008-8-20 15:56:27

请各位对《点支式玻璃幕墙工程技术规程》中3.3中密封材料的规定仔细阅读,不要断章取义。本人对3.3.2理解为:根据规范要求如果选用结构胶,它只是对结构胶的成分要求。

   而《玻璃幕墙工程技术规范》中的7.4及8.1.3才是对胶的选用要求。
   要对规范上的语言的侧重点要理解:是对胶的成分要求还是选材要求要理解!!!
    本人理解,如有异议请指正!!!!!!!

kingback 发表于 2008-8-31 16:29:44

可是 :玻璃幕墙规范
8.1.3点芝承玻璃幕墙采用硅酮建筑密封胶嵌缝隙的

幕墙实习员 发表于 2008-9-8 15:41:02

回复8楼11楼

应用耐候胶,3.3.1明确规定点支式玻璃幕墙的密封材料应为耐候胶,而3.3.2提到的是点支式玻璃幕墙中的有结构胶的,假如所用玻璃为中空玻璃,此时第二道密封胶就必须应用结构胶。

关河 发表于 2008-9-20 23:07:42

楼主的问题直接就是个误导了,呵呵。
透明胶并不是只有结构胶。一般透明结构胶多是酸性胶,除非你闻到施胶过程的酸味,才可以肯定使用的是结构胶。
普通位置的点式幕墙玻璃间只有密封问题,所以只需要使用密封胶。工程中也不能拿结构胶来代替密封胶,会降低胶缝的变形能力。
   至于为什么使用的是透明密封胶,我想建筑师最清楚。应该是为追求清玻的大块通透视觉效果。你用常用的黑色密封胶建筑师会反对的。所以设计院问你的人应该不是建筑专业的吧?

小泪 发表于 2008-9-30 18:39:38

怎么没有透明的耐候胶啊

SAMURE 发表于 2008-11-6 14:39:24

点支式玻璃幕墙的密封材料宜采用耐候硅酮密封胶。

719577261 发表于 2008-11-6 16:09:35

很简单,结构胶是不能直接外露的

xhdlshdl 发表于 2009-4-28 11:36:57

那胶结的玻璃肋全玻璃幕墙的胶缝怎么处理?
总不会是在结构胶外再涂一层密封胶吧





原帖由 719577261 于 2008-11-6 16:09 发表 http://forum.unionfacade.com/images/common/back.gif
很简单,结构胶是不能直接外露的