请教下 中空玻璃厚度的问题
有个项目,原来计划是用8+12+8的玻璃的,但是因为8mmlow-e的原片供货周期长,所以玻璃厂建议更改为6+12+10,想请教下这样的话由于两层玻璃厚度相差比较大,会不会出现什么安全方面的隐患 是国产的还是进口的,也许玻璃厂家骗人,也许供货商是一皮包公司二道贩子规范上对玻璃厚度差有明确规定,同时6mm能否满足要求,如果能满足
ok,出一个书面性的东西,让业主、总包、监理、玻璃厂等签字确认,事先把容易发生的问题说清楚 参照玻璃幕墙规范JGJ102-2003,规范规定中空玻璃两片厚度相差不宜大于3mm。
由于中空玻璃内外片是共同受力的,在等刚度原则的前提下,如果厚度相差太大,两片玻璃的受力大于过于悬殊,容易因受力不均匀而破裂。假如中空玻璃受到的荷载是q,那外片玻璃6mm受到的力为0.195q,内片玻璃6mm受到的力为0.822q,相差还是比较悬殊的。 6+10组合的中空玻璃,从构造上是已经不符合规范要求了(厚度相差不大于3mm),如果厂家只能按期提供6的low-e,并且也没有其他供应商可以选择的话,从技术的角度只能选择合乎规范要求的6+8组合进行调整。对此需要重新验算强度、挠度是否可以满足实际工程需要,同时因是low-e玻璃,那么这个6该是外片还是内片要依据工程所属地区对low-e的要求来定。还有就是玻璃变薄后幕墙的U值也还需保证满足建筑节能要求。如果演算通不过,则只能维持原8+8组合。至于供货周期,则只能和甲方、供应商一起来协调解决。