玻璃位置设在广告位处,宽3550mm,高4500mm,夹胶玻璃,只能设一道胶缝,因为玻璃内侧要贴广告胶片,故不能有玻璃肋,请大家赐教! 我看到有很多广告胶片是贴在玻璃外侧的,如果楼主能说服业主,那么正常做法就可以满足了。如果是4500高的玻璃,不加肋就未免有点太高了点。如果能把胶片进行切割也是一种方法,还有就是把玻璃加厚并取消玻璃肋,不过不设置玻璃肋的话,可能不太符合规范的要求啊。 谢谢您的回复!
顺便说明一点,广告照明在内部,即使甲方允许广告胶片可以贴在外侧,中间加肋也会影响效果的,更何况甲方要求胶片贴在玻璃内侧呢...,再问一下广告位处于8米至18.6米之间,用整张15mm厚的钢化玻璃代替夹胶玻璃是不是可以?
[ 本帖最后由 future0945 于 2008-9-23 13:35 编辑 ] 最好不要用玻璃,用10-20mm厚的压克力板比较好。如果还担心塑料老化问题,改用聚碳酸脂板也行。他们都可以做整面不留缝,也不易碎。 还有一种方法,就是采用扣件和爪件来支撑玻璃,爪件在玻璃的外侧,这样还比较美观,我在上海的时候见过有人做过,不锈钢的镜面处理露在外面比较好看。 亚克力透光率不太高 按照我的推断,楼主的工程可能规模并不大,至少这种类似橱窗的项目工程量不大,当然也不十分正规,如果非要做的话,15mm厚的玻璃应该没有问题,毕竟一个洞口只有两块玻璃,而且相当于三边支撑,第四边有胶缝,如果挠度与规范要求相差不大,即使稍微多点,问题也不会很大,因为毕竟国内的规范的保守量很大,不会出现安全事故的。
规范规定超过4米5的全玻璃幕墙,就要采用吊挂,我就见过一个6米5的也用的普通的“坐桩”方式(就是底部受力的方式),一点问题没有,而且面积不小。 这个工程有34个这种规格的广告牌,面积540多平米。经计算选用15mm厚钢化玻璃不加胶缝是可以满足要求的,但板面太大,约600公斤,又因四周框包铝单板,内侧还有点玻钢立柱,施工难度太大。加一道胶缝15mm厚钢化玻璃就不能满足要求了。 不加胶缝属于四边支撑,以短边计算,我本人就做过4500*2260的玻璃,但是3550确实大了不少,我也亲自抬过那种玻璃,确实很重,十个人抬也很费劲,不过好像宽度达到3550的玻璃买不到吧