azhens 发表于 2008-10-28 09:28:16

门的高度统一2400因为二三层也有此种门但二三层层高低只有3200固定玻璃尺寸为800应该没问题

白云山 发表于 2008-10-29 10:46:53

回复 6F azhens 的帖子

门上的玻璃下面怎么支承,用玻璃肋门侧怎么连接?

SAMURE 发表于 2008-11-6 11:49:11

在固定玻璃边后设置玻璃肋,在顶上加点式爪

YGDX 发表于 2008-12-11 11:42:50

在玻璃后设置玻璃肋,在顶上加两个点式单爪,另外门夹采用肋受力的,没问题,去年我做过这样一个工程.

aimeefw 发表于 2009-1-16 10:46:07

有没有这样的节点

liangd01 发表于 2009-2-6 09:29:44

1。按玻璃侧向应力来算,15厚,开孔M6,可承重17*6*15=1530N=153KG,现用两个夹,所以重力不成问题
2。门上部玻璃,按四点支承来计算,风作用下最大应力为19MPA,最大挠度为10MM,通过。实际上可以算作是一边简支+两点支承来算,比四点支承较有利。所以真实最大挠度没有10MM
3。门侧玻璃按对边支承来计算,风作用下最大应力为17MPA,最大挠度为7MM,通过
所以,其实连玻璃肋都可以不用,只是有时用的地弹簧太差,如果门的扭转力传导过来,螺丝孔受的力就远不止上部玻璃重力那么简单了。所以保守一点就加个玻璃肋吧。