点玻是否不可以用小于250的驳接爪?
点玻是否不可以用小于250的驳接爪? 可以,要不生产250以下的不就没用了嘛,我就用过220和200的爪件,像有些类似点玻的玻璃扶手还要用更小的150左右吧究竟用多大的,还要看计算结果确定 看一下驳接系统厂家图册,各种系列都有,但是和荷载计算有关系 没有这样的规定,你也可以看看这里
http://forum.unionfacade.com/viewthread.php?tid=33026 印象中听人说过,在点式幕墙中,点爪不得小于250,不过后来也没有看到规范在哪里,所以请教各位,谢谢! 《建筑装饰装修工程质量验收规范》(GB50210—2001)“9.2.10 点支承玻璃幕墙应采用带万向头的活动不锈钢爪,其钢爪间的中心距离应大于250 mm。”? 如果小了,玻璃边缘离孔距太近易产生正好璃碎裂,均由范要求250以上是有道理的。 如果是6+6的中空玻璃 用250的爪纯粹浪费 呵呵 爪件是配套玻璃用的。
看你玻璃的厚度。