肋式点幕的玻璃肋连接问题--急
file:///D:/我的文档/桌面/未命名.jpg请问7500mm高的玻璃肋式点幕,分格高度1500,宽度1600,面板玻璃为8+1.52PVB+8,肋为12+1.52PVB+12,一块玻璃肋上去不现实,那么这个玻璃肋应该从那个地方断开再用螺栓连接受影响最小,结构最安全。还有这个幕墙的底部是混凝土板,顶部是混凝土梁,顶部应该怎样固定最好。 感觉玻璃肋分三块比较好,顶部位置玻璃肋和面板都采用吊挂,用螺栓或者用钢夹连接 还是分两块为好,美观的板块分隔为长宽比2:1,或3:1之间此间分割接近黄金分割理论。 一个图片供参考 7500并不算很高,应该有厂家能钢化这么长的玻璃的,最好做一整条上去,现在的施工工艺很难保证拼接节点的可靠性。 7500是不算很高,但是玻璃尺寸太大,问题太多建议玻璃肋分三段做!
顶部最好用玻璃吊夹固定! 7500的玻璃肋不算高,可以做的,不过造价就是高了点,但效果会更好。 首先感谢楼上的各位同行的宝贵意见,我个人觉得还是把玻璃肋做成两段,一张上去确实效果要好些,但造价肯定要高得多。顶部偏向于采用玻璃吊夹固定,这样可避免螺栓孔的剪力集中。但上面那块面板玻璃采用吊挂还真没有想过。 顶部最好用玻璃吊夹固定!玻璃肋分两段.靠进下方分.13764318083 请教:玻璃吊夹在设计和施工时的注意事项有哪些?设计怎样交底?谢谢!祝各位新年快乐!