langdangren 发表于 2008-12-30 21:17:31

求教色钾玻璃是否有新说

各位幕友最近帮朋友做了个方案其中防火窗采用了色钾玻璃设计,但报消防审批时,消防部门批文说色钾玻璃不允许用,改换其它玻璃。是否有新说,呈请大家帮一帮忙,了解一下。

izinc 发表于 2008-12-30 23:11:38

高强度单片防火玻璃又称铯钾防火玻璃,在1000度火焰中能保持90-120分钟不炸裂,从而有效地阻止火焰与烟雾的蔓延,不但具备卓越的防火性能,而且在强度上更胜一筹,它的强度是钢化玻璃的1.5-3倍。
  防火玻璃是一种具有防火功能的建筑外墙用幕墙或门窗玻璃,是采用物理与化学的方法,是对浮法玻璃进行处理而得到的。它在1000℃火焰冲击下能保持84—183分钟不炸裂,从而有效地阻止火焰与烟雾的蔓延。
  防火玻璃和其它玻璃相比,在同样的厚度下,它的强度是普通浮法玻璃的6—]2倍,是钢化玻璃的1.5--3倍。产品各项指标均符合中华人民共和国国家标准GBl5763,1-2001。

izinc 发表于 2008-12-30 23:13:34

高强度单片防火玻璃不单具备卓越的防火功能,而且在强度上更胜一筹,在同样的厚度下,它的强度是浮法玻璃的6-12倍,是钢化玻璃的1.5-3倍。 ●高强度单片防火玻璃与传统的灌浆或夹层防火玻璃相比,除了强度高之外,最大的特点是高耐侯性。 ●化学灌浆或夹层防火玻璃在紫外线照射下很快就变成乳白色及产生气泡,失去了玻璃通透这个基本功能,这也是长期困扰防火玻璃不能作外墙的主要原因。 ●高强度单片防火玻璃同普通玻璃一样在紫外线照射下,无发生任何变化。 ●它同时还有很好的可加工性,能加工成为夹层安全玻璃、中空玻璃、镀膜玻璃、点式幕墙玻璃,热弯防火玻璃。它还可作为室内的防火隔断和逃生通道,在单片使用面积上有较大的突破可以达到高3米×宽2米。 ●在安装方法方面也简单易懂与普通玻璃接近。

izinc 发表于 2008-12-30 23:14:35

按照上面的描述,应该是符合规范的,除非是消防部门的官员对该种玻璃存在着一些误会,可能认为该玻璃不够安全

langdangren 发表于 2008-12-31 05:55:18

谢谢爱Zinc的点评,我在设计时问他们防火等级、耐火极限问题,他们说按常规设计,所以没考虑3小时的耐火极限,看来以后在没有具体设计参数情况下得加大安全系数。我虽然在设计界干了近20年但基础太差了真的想学习啊。爱Zinc以后能收我作为你的学生吗。

[ 本帖最后由 langdangren 于 2008-12-31 05:59 编辑 ]

abc123456789 发表于 2008-12-31 08:25:09

爱Zinc要是收学生的话,俺也报名:lol:

wjh2005 发表于 2008-12-31 12:02:28

玻璃是达到防火了,那龙骨的耐火极限呢?还有密封材料的耐火极限?防火窗跟防火层不一样。个人观点

izinc 发表于 2008-12-31 12:50:17

晕,做了二十年设计还能收你做徒弟啊,你当我师傅还差不多,俺也是半懂半不懂的,还是互相探讨吧:D

HYB710 发表于 2009-6-5 16:18:31

:lol: 其实应该是单片防火玻璃不能隔热,不能防辐射,所以并不是所有的防火场合都可以使用单片防火玻璃,我从04年开始研究单片防火玻璃,有问题的话我们可以大家研究研究