单层索网幕墙
论坛版块居然没有点式幕墙专区,觉得有问题.另外应对单层索网幕墙单独讨论,现发些工程照片.
首先为远大的新保利大厦 JH 的中关村文化商厦 JH 的中国航海博物馆
http://forum.unionfacade.com/viewthread.php?tid=33302&highlight=%B5%A5%B2%E3%CB%F7%CD%F8 老大发的工程,谁知道名称,那做的
http://forum.unionfacade.com/viewthread.php?tid=13258&highlight=%B5%A5%B2%E3%CB%F7%CD%F8 还有这个
http://forum.unionfacade.com/viewthread.php?tid=35526&highlight=%B5%A5%B2%E3%CB%F7%CD%F8 呵呵,有CAD典型节点最好 还有其他论坛的
http://okok.org/forum/viewthread.php?tid=34881&extra=&page=1 继续
http://okok.org/forum/viewthread.php?tid=44733&pid2=301755&keywords=%E5%8D%95%E5%B1%82%E7%B4%A2%E7%BD%91%E5%B9%95%E5%A2%99&searchstyle=3&issearch=true#pid301755 分主受力索及承重索:
承重索为竖向索:
主受力索为短跨方向.
受力分析一般采用有限元法计算.
挠度控制规范没有要求,一般为50-70之间.
采用此形式对支座受力要求高,一般采用过载保护器装置. 原帖由 blauwein 于 2009-2-16 16:20 发表 http://forum.unionfacade.com/images/common/back.gif
分主受力索及承重索:
承重索为竖向索:
主受力索为短跨方向.
受力分析一般采用有限元法计算.
挠度控制规范没有要求,一般为50-70之间.
采用此形式对支座受力要求高,一般采用过载保护器装置.
楼主说说的承重索和主受力索的方向,是一成不变的还是要根据工程设计情况调整呢
如果横向为长边,竖向为短边,可不可以理解为主受力索方向为竖向???????、、
[ 本帖最后由 沧海横流 于 2009-2-20 10:06 编辑 ]