全玻璃幕墙胶缝厚度的疑问
计算一个吊挂玻璃,胶缝厚度按照计算要求达到28mm,软件是根据《JGJ102-2003》中5.6.5条规定计算出来的。但是已往的工程,全玻璃胶缝厚度一般都是取8~12mm。胶缝厚度的概念是不是我理解错了呢?毕竟28mm还是比较吓人的,而且做出来能达到传递荷载的效果吗?
有个同行提出类似的问题,但是没有彻底解决
http://forum.unionfacade.com/viewthread.php?tid=14568&highlight=%BD%BA%B7%EC%BA%F1%B6%C8 应该是计算有误,8m高,用12mm做面玻,应该是不够的,300的玻璃肋应该偏小 应该选对边简支吧 我贴出截图就是想让大家知道计算的数据。大家也可以用“汇宝”自己演算下。 计算有误,应按对边间支 按照“对边简支”之后,胶缝厚度还是要去到28mm。这个“28mm”该如何理解呢?设计有真正取这个厚度的吗? 你的计算是不对的,这样验算胶缝肯定的大,从头开始计算都通过了,在验算胶缝就可以了 赵西安老师解释5.2.3 全玻幕墙的胶缝厚度
全玻幕墙面板和玻璃肋之间的胶缝,当高度较大时会计算出很大的厚度,很不合理。实际上高度很大时,肋玻璃和面玻璃都吊挂在顶部,整个幕墙可以通过吊具吸收主结构的位移,无须胶缝独自承受这一位移。所以JGJ102-2003规范中第7.4.2条第3款关于胶缝厚度的规定在修订中将予以取消。 赵西安的解释倒是挺合理。