wjg4512 发表于 2009-3-1 14:46:16

这个幕墙计算的问题挺有趣。

如果设计院的建筑图纸或幕墙的招标文件要求幕墙的抗风压性能为3KPa,那么幕墙的其它计算是以3KPa的标准风荷载为基准扩展还是以我们常说的50年或100年的概率风压为基准?这个事可直接影响到材料的成本呀。因为可能相差甚远,可能直接决定你是否中标。我们一起讨论讨论。

ayncwm1 发表于 2009-3-1 16:18:30

LCY 发表于 2009-3-1 20:09:14

我认为要以3000帕为准,但可以咨询下业主或设计院是不是可以改

gaoweijiang 发表于 2009-3-2 04:03:58

还是计算下吧..

我认为还是按国家相关规范计算,3KP也不是很大的数字哦,沿海地区很多高层建筑计算都超过这个数字的,如果算的数字比设计院的偏小,按设计院数字又何妨?实在要省钱,可以按楼层采用变截面的设计,玻璃色差不明显的话,还可以采用不同厚度的玻璃设计,

qinqiong19 发表于 2009-3-2 10:13:48

一般都以国家标准为基本值...

joe.jp 发表于 2009-3-2 10:38:48

我看还是以国家规范计算为基准

我看还是以国家规范计算为基准。不要盲目从信设计院,在满足国家规范的基础上再看是否符合设计院的要求。设计院有时候很保守,那是因为站在他自己的角度,但听从了他,我们势必受约束,成本是不得不考虑的事情。根据工程特点和实际情况,再和设计院妥善商量,还是有回旋余地的。

lm_afei 发表于 2009-5-21 09:16:41

一般来说,这个阶段应以招标文件为准,如果想改小,最好中标以后再说。
页: [1]