chenderyer 发表于 2009-3-4 17:30:54

哪位大侠做个隐藏式肋驳接玻璃幕墙(附图)

内侧玻璃为夹胶钢化,外侧为钢化单片。
现在碰到一个业主对这个连接方式不是很放心,需要拿出一些工程实例来说服。
哪位大侠做过类似的工程介绍一下 最好有照片先谢过了

[ 本帖最后由 chenderyer 于 2009-3-5 08:15 编辑 ]

liben 发表于 2009-3-4 20:05:38

简单了吧:o

yuguole 发表于 2009-3-5 08:30:17

感觉跟隐框差不多吧 , 外片靠结构胶连接就是内片受力没隐框的好

chenderyer 发表于 2009-3-5 08:36:36

帮忙分析一下 内外片玻璃受荷情况

wsq365 发表于 2009-3-5 08:39:20

是中空夹胶吗

chenderyer 发表于 2009-3-5 09:00:51

对的 内片夹胶 外片单玻

沧海横流 发表于 2009-3-5 09:02:29

貌似肋驳接外面扣个装饰面板
你可以弄几张肋驳接的照片

gaoweijiang 发表于 2009-3-5 20:27:45

跟业主一样

偶也担心这种做法哦!!
强度应该问题不大,不就是驳接玻璃筋而已,10年前就做了很多这样的工程了但是,中空玻璃的密封问题就很严重了哦,没弄过,怕怕,,
而且,这节点图也不合理,按我理解,应该在圆孔周边设计一个密封圈.

[ 本帖最后由 gaoweijiang 于 2009-3-5 20:35 编辑 ]

林子逢春 发表于 2009-3-12 16:37:18

接驳头放在内片?这样不是漏气了吗?因为,无论如何,现场条件不如工厂好,工地下雨了,玻璃这样不是进湿气了?

lvdonghua 发表于 2009-3-15 08:00:38

典型的肋驳接幕墙,玻璃肋要用夹胶钢化玻璃,面板要用钢化玻璃,。这个是基本规定原则。

至于玻璃的厚度,要计算。
页: [1] 2