lxf912023 发表于 2008-3-4 15:10:14

U形玻璃

一、U形玻璃的施工注意事项
1、        U形玻璃的端面和平面应无锯齿状缺口或裂纹;
2、        各独立的U形玻璃构件应支撑在具有均匀、弹性的衬垫上;
3、        玻璃与邻近的金属件、混凝土和砂浆结构之间不能有硬性接触;
4、        在U形玻璃的上端与更高处的建筑物件(如过梁、大梁、屋面板等)之间必须留有缝隙;
5、        必须用弹性密封材料填充U形玻璃条之间的纵缝;
6、        U形玻璃上端与邻近的上部结构之间的空气缝隙不应小于25mm,该缝隙的主要用途是:
●        应付温度变形、蠕变变形及收缩;
●        采用完全预制的支撑结构时便于U形玻璃的安装;
●        维修更换时不用破坏支撑结构,只需将U形玻璃条往上托,使其下端脱出,便可取下旧的,换上新的。
二、安装U形玻璃所用的材料
1、        铝型材或钢型材,用作U形玻璃结构体的四框;
2、        密封材料,通常有二组分的聚硫塑料、硅酮胶、柔性聚氯乙烯型材等,用于U形玻璃与固定件、U形玻璃条之间的密封;
3、        圆绳,用于U形玻璃与边框之间的密封;
4、        条形衬垫、柔性聚氯乙烯型材、浸过沥青的条带、硬泡沫塑料等,用做U形玻璃与边框之间的涨缝和滑缝;
5、        膨胀螺栓等,用于固定边框。
三、U形玻璃的安装
用U形玻璃构筑窗户、墙体、屋顶或其他结构体时,一般都采用插入法安装,即将U形玻璃条插进U形截面的铝框或钢框中。
1、        施工顺序
按常规,U形玻璃结构体的施工顺序大体如下:
1.1 固定边框;
1.2 在边框内侧底部放置硬泡沫塑料,作为胀缝;
1.3 在边框两翼内侧贴上垫条,作为滑缝;
1.4 将起稳定作用的嵌入件放入框中(有时用了嵌入件就可不用硬泡沫塑料)
1.5 将U形玻璃条依次插入;
1.6 在边框与玻璃间的缝中塞入垫条和圆绳;
1.7 在边框与玻璃、玻璃与玻璃、边框与建筑结构体的接缝中填入弹性密封材料,实施密封;;
1.8 结构体做好后,将表面的污垢清除干净。
2、        具体施工方法
2.1 边框的固定
边框可直接固定在建筑物的结构上。
在调整好框的水平后,使框与墙面保持在同一平面内,用膨胀螺栓之类的连接件将框固定在建筑物上,边框与建筑物之间要加以密封。要查验由于建筑物的沉降和建筑物开口大小的变化是否会对包装好的U形玻璃墙体产生损害,决不允许由U形玻璃墙体来承担边框的重力。
钢膨胀螺栓与铝框之间应用合成材料垫圈或油漆之类的物质隔开。
铝框固定后,应能保证U形玻璃墙体的自由伸缩。
混凝土之类的建筑物构件随着时间的推移可能向下弯曲,在这种情况下,应加入平衡型材。
为避免长期雨水冲刷对边框(尤其是下框)的影响,框的下部应装成能把雨水向外排出的形式,框与U形玻璃之间应能塞入塑性密封材料和嵌条之类的固定件。
U形玻璃条的底段与框的接触部位应能适应由于温度的变化而引起的玻璃长度的伸缩。
U形玻璃与框的接缝处不能透水、透气,所以应在U形玻璃与型材的接缝处装上用做胀缝的材料或型件,将接缝盖严,应在不同方向上将型件推进去,胀缝应全部封严。
        2.2密封件的使用(略)
2.3 嵌入件 
用于单排或双排的U形玻璃安装的嵌入件多为塑料或金属质的。
     2.4 垫条
        垫条与U形玻璃及垫条和铝框的接触面不得小于10MM,垫条与铝框接触的一侧应能自动粘合,在纵向上垫条应摆正,这样可使U形玻璃条的插入简便易行。
       垫条的置入深度以保证边框与玻璃间密封材料的深度不小于5MM为原则,垫条的厚度的选择以保证密封材料的厚度不小于3MM为原则。
     2.5 圆绳
        装好U形玻璃条之后,在无垫条的那一侧玻璃与铝框之间应塞入相应粗细的圆绳,其直径以3~5MM为宜,以便将该缝隙堵严。
     2.6 U形玻璃之间纵向接缝的密封
        安装时,两条U形玻璃最接近的缝隙不得小于2MM,该接缝一般采用弹性密封材料(如硅酮密封胶)之类密封。对于外侧的接缝,密封剂的进深不得小于8MM,以保证U形玻璃表面与密封材料之间的全面接触。
        在构筑单排U形玻璃墙体时,应把内侧的U形玻璃翼之间的缝隙堵住,以避免灰尘之类的脏物进入其中,建议用透明的密封材料封住该缝,并使其进深较外侧浅些,这样就不会影响墙体的透光性。
        在构筑双排的U形玻璃墙体时,U形玻璃之间内侧与外侧的接缝都要实施密封。
     2.7 U形玻璃与边框间的密封
        U形玻璃与边框之间应该进行密封,密封的厚度在最窄处测量也应大于或等于3MM,而且密封材料与边框的粘接面和密封材料与U形玻璃的粘接面的宽度都应大于或等于5MM。
       为避免因雨水的长期作用而引起的密封材料的损耗,要求密封材料的暴露面应向下或向外倾斜。
     2.8 U形玻璃墙体与建筑物间的衔接
        以封闭房间为目的构筑的U形玻璃结构体,其与建筑物的衔接处的缝隙也应实施密封。
2.10 维修
更换U形玻璃结构体中的破损玻璃时,同样采用插入法。先将密封材料剔除,然后将破碎的玻璃往上拔,使其根部脱出框外,取下,再换上新的,照前样密封。
如果是墙体最靠边的玻璃破碎,根据不同的排列方式,先将与破玻璃相邻的玻璃取下,再剔除密封材料,取下破玻璃,然后按顺序换上新玻璃,照前样密封。
换上新玻璃之后,新旧玻璃接缝处的颜色乃至新旧玻璃的颜色都可能略有差异,这种现象是常见的。
四、U形玻璃的标志、包装、运输储存
1、        同等规格、同等长度的U形玻璃块翼对翼成对扣在一起,10对为一组,用胶带纸或塑料编织带捆绑,两端用专用塑料套套上,以避免撞击受损,也可将捆好的玻璃装入木箱,箱内可填入木屑等材料起稳固作用。
2、        每个包装箱内应有1张卡片,卡片内容包括:
◆        玻璃名称和厂家商标;
◆        玻璃型号、颜色;
◆        玻璃数量―――m²;
◆        包装号码及包装日期.
3、        包装好的玻璃可用任何运输工具运输,装运时应使玻璃的端头朝向运输工具的运动方向。
4、        包装好的玻璃应码放在房屋内或遮阳、遮雨棚内。包装箱应卧式码放,下面垫上木版,多层码放时,层与层之间应垫上木版。码仿高度不能玻璃自身的承重能力。



注意点:
1、        龙骨的弹线定位:依据轴线及水平基准定出龙骨位置尺寸:进出、标高、左右位置;
2、        龙骨的安装调整:此间注意钢材加工后的防腐处理、焊接状况、龙骨调整的准确性、铝料要先连接到钢龙骨上;
3、        将防火层、幕墙避雷按照图纸施工并报验完毕;
4、        U玻璃的弹线定位:在已经安装调整完毕后的龙骨上将准备安装的U玻位置根据图纸设计要求,以每1块或每10块将理论尺寸现场弹线定位,此间要首先从电脑图示上确定角部的准确位置以及首先几块与起步轴线的尺寸关系,以相对基准轴线为起点,以每1块或每10块将理论尺寸现场弹线定位,将所有施工单面的尺寸顺序排布,如果排布到最后出现尺寸问题,可在某些后顺序的施工面范围内消化处理,即根据余量的尺寸大小用U玻之间的缝隙调整消化掉。
5、        如果U玻的安装顺序自下而上,要注意雨天防水;如果U玻的安装顺序自上而下,要注意施工的操作安全。

rrd 发表于 2008-3-4 16:14:44

北京空港企业园做过U型玻璃幕墙
页: 1 2 [3]