jxc0720 发表于 2009-3-21 11:01:42

全玻幕墙新的节能要求,谁有吗?

全玻幕墙在保温节能上是否有新的规范,必须用中空玻璃1

haolong3454 发表于 2009-3-21 15:40:21

那要看设计全玻幕墙的设计院对幕墙的节能要求是啥样的标准了。要是K是小,就得用中空玻璃了。

jxc0720 发表于 2009-3-24 08:58:06

现在国家要求的节能K值必须用中空才能满足,现在又不能吊挂起来,不知道中空受力怎么样?再着胶缝处会出现黑条,即使用不是黑色的结构胶也会有中空条啊,我看全玻可能要不存在了!!!

yang008 发表于 2009-5-8 23:45:47

那现在怎么处理这个全玻的节能问题?审图中心对于这个提问该如何解决?我现在刚好碰到有一个这样的问题,是首层的全玻,面板是15厚的钢化清玻,审图中心提出问题:玻璃品种与节能设计不一致?

dyd1223 发表于 2009-5-9 07:36:28

试一下在线的LOW-E玻璃,行不行?

xujianxin_xu 发表于 2010-9-7 14:32:55

在线的LOW-E玻璃没有那么大的板啊,而且15mm厚的LOW-E玻璃也好像没有吧

iqueclaudio 发表于 2010-9-8 17:30:19

在线LOW-E的K值达不到国家节能标准。

wellon 发表于 2015-3-14 22:38:44

可以用中空玻璃