耳目一新的全玻幕墙
这是一个验收标准极为严格的项目,所有施工尺寸与图纸标注尺寸误差:0.5mm! 这么大的玻璃就是安装难度大,技术上现在都能解决吧。。。 to:震燕装饰装潢:业主需要不同,浪费的概念也会不同。to:LULU521: 关键是结构计算力,难者不会。。。。嘿嘿。 什么玻璃?风压如何?等。。。。 19+15+19超白中空。风压结算按城市街道即可。由于是建筑首层,结算结果是满足设计值的。谢谢 能否上传一套DWG图纸上来看看那! 由于保密协议的原因,不能上传。 面临街道的玻璃,要考虑impose load 。公共区域有较大的荷载。是如何算的? 、风荷载计算
标高为13.350m处风荷载计算
Wk:作用在幕墙上的风荷载标准值(kN/m2),方向垂直于板面
β gz: 13.350m高处阵风系数(按D类区计算)
μf=1.2248X(13.350/10)-0.3=1.123
βgz=0.80X(1+2X1.123)=2.597
μ z: 13.350m高处风压高度变化系数(按D类区计算): (GB50009-2001)
μz=0.318×(13.350/10)0.60=0.615
μ s: 风荷载体型系数,取1.000
Wk=βgz×μz×μs×W0 (GB50009-2001)
=2.597×0.615×1.000×0.450
=0.718 kN/m2