君尚玻璃 发表于 2009-4-19 21:43:12

求--高强设计方案

要求离内墙面距离尽可能小(150-200才好)。图片中粉色为内墙面。顶部可以连接,地面可以连接,和内墙面不能有任何连接!!高强设计尺寸20000*18000!!

hxwjp 发表于 2009-4-19 23:33:30

可考虑预应力单层索结构

apple78 发表于 2009-4-20 07:57:09

回复 2F hxwjp 的帖子

就怕上部的混凝土梁受不了,不要连整个屋顶都拉塌掉了

alex2008_cn 发表于 2009-4-20 09:32:05

玻璃墙????清玻吊挂???肋支撑???点式???那么高 玻璃面板版块做不出来吧

还是向锁结构或桁架结构上考虑吧

[ 本帖最后由 alex2008_cn 于 2009-4-20 10:16 编辑 ]

qun328710 发表于 2009-4-20 10:44:08

outline 发表于 2009-4-20 19:12:07

用构件式可以么?龙骨放粗一些。

cz6856583 发表于 2009-4-23 22:11:43

这不是相当于在一条弄堂里做幕墙吗?

粉墙旁边是建筑,还靠这么近,要做什么幕墙?
起到什么作用?这样的地方是大型购物商场?做玻璃?石材?金属?中间不能有连接?因为墙身不能受力?
说清楚些呢。。

君尚玻璃 发表于 2009-4-23 22:32:41

装饰面设计为8+8夹层玻璃

徐枫 发表于 2009-4-26 15:29:15

君尚玻璃,粉墙旁边绿色的是什么管道?

chuahua 发表于 2009-4-26 17:15:03

最好不要采用夹胶玻璃方案,如果改用聚碳酸脂板也许还有实现单索的可能性。
页: [1] 2