tyzhwb 发表于 2009-6-5 16:04:33

严重求教!!!

去年年底做的一个全隐中空幕墙,近期出问题了,中空玻璃的丁基胶融化了,就像沥青一样往下滴,各位大侠,谁遇到过类似问题,如何解决,请赐教,不胜感激.
问过玻璃厂的人,他们说是勾缝的密封胶和中空玻璃的结构胶起反应,将丁基胶融化了,此说法的依据是所有的开启扇上的丁基胶都没有融化,只有密封胶和结构胶接触到的地方融化.
中空玻璃的结构胶是凌志双组分的,勾缝的密封胶是科域的耐侯胶,都是中性的

夕阳染红天 发表于 2009-6-5 16:37:37

没有遇到过,胶没有相容性试验报告么?
等待专家的解决,

介非 发表于 2009-6-6 00:39:53

丁基胶只是玻璃与中空条粘接用的呀??第一次听说耐候胶和聚硫胶起反应,估计还是胶的问题。

yifei 发表于 2009-6-6 08:27:37

你胶都用的不是一个品牌
规范上说过,同一工程一定要用同一品牌
加上勾缝你们用的是耐候胶?
应该用结构胶啊

teamy 发表于 2009-6-12 17:53:51

晕,凌志的结构胶你也敢用,垃圾的一塌糊涂!可能是两种胶的问题。

zxc1_skyway 发表于 2009-7-22 14:31:06

第一次听说这种问题,如四楼所说,【规范上说过,同一工程一定要用同一品牌,勾缝用结构胶】

lfljf_061 发表于 2009-9-18 11:07:05

原帖由 yifei 于 2009-6-6 08:27 发表 http://forum.unionfacade.com/images/common/back.gif
你胶都用的不是一个品牌
规范上说过,同一工程一定要用同一品牌
加上勾缝你们用的是耐候胶?
应该用结构胶啊


这位小兄弟,啥也不懂别乱讲

5ai0 发表于 2009-9-22 08:55:10

乖乖 发表于 2009-9-22 09:05:48

有照片吗,让大家分析分析

kmkge 发表于 2009-9-22 10:26:42

1如厂家问题,参照GB/T11944-2002[中空玻璃]逐条对照去找厂家索赔----制造标准;
2如施工问题,按JGJ102-2003可以判定。
页: [1] 2