关于吊挂全玻幕墙计算问题

各位大师:我遇到一个吊挂全玻幕墙工程,一层楼,柱的跨度9米,梁高8米,但吊挂玻璃只做6.8米,而且外挑350mm,请问如果中间不设连接点,用30#槽钢跨两个柱行吗?有更好的方案吗?谢谢先!

yanjingyi 发表于 2005-1-10 15:35:19

以前做过一个工程,跨度是10米,是用的32#槽钢,另外在两个柱中中间还要伸两个牛腿撑一下,你可以参考一下

yanjingyi 发表于 2005-1-10 15:59:33

发个节点参考一下,有什么不妥之处请大师指正

zlb19761029 发表于 2005-1-10 17:20:25

感谢各位的支持与帮助!由于业主要求节约成本,我原打算用一条槽钢平放,不是立放,立放就要2条对拼夹具才好放,当然从结构考虑后者更好些!看来我的方案需要改动,至少中间必须加支撑!有没有更好的方案呢?(付原图)

lm_afei 发表于 2005-1-11 00:40:14

槽钢用小点,中间多用几个支点,槽钢距离砼梁的距离不小,肯定要省料;要注意验算支点处支撑槽钢的钢结构(构件)的抗弯强度及刚度。

苦丁茶 发表于 2005-1-19 21:46:45

楼上的说的不错,中间可以设支点,但要注意中间连接点的埋件计算,好大呀
对于这个问题有以下方面请注意:
1、30#槽钢你的放置方向没有清楚地说出,这个很重要。
2、你的全玻做法设在6.800处,是处于吊顶内嘛?如果不是,这很不美观,建议说服设计院
3、如果在吊顶内,也就是一个计算问题了,一般强轴迎风设置,弱轴承自重,不足可以斜拉(吊拉)自重。这想这样你的30#热轧普通碳的是可以满足的。