门窗高手进来看看图?
玻璃为10+12a+8+1.52+8钢化中空玻璃。板块长度方向为2米。短方向大概为1.5米。问题1.方案是否可行?
问题2.缺点在那里?
问题3.如果有优点的话也说说吧。 防水太差,另外横梁受力是否有问题? 我不是高手,但是也想提点意见,:P
第一、像楼上所说的,横梁受力,按玻璃板块是2*1.5米(是否玻璃板块的长度?),玻璃重量就超过一百九十公斤;
第二、中空大于38mm,对于做中空产品的公司来说,是非常合适的,因为他们的中空大部分要求在32至40之间。但图内只放置了玻璃,是否是一种浪费?具我了解夹胶玻璃不便宜。
第三、是否可以换一种压线?至少中空可以小一点。
以上是本人愚见 如果是悬窗或平开窗,你楼层在两层以上
特别是:10+12a+8+1.52+8钢化中空玻璃。板块长度方向为2米。短方向大概为1.5米
我强烈建议使用滑撑,这样更能确保窗户的整体安全系数
[ 本帖最后由 黄石的孩子 于 2009-7-12 14:08 编辑 ] 200kg的玻璃 你横梁那个缺口处型材受扭很严重 窗料壁厚都很薄弱 开启状态下 肯定变形严重 开启扇料 拼角会被拉开另外 开启力有多大? 什么体魄的人才能开动? 风撑也受不了那么大的窗吧 同5F有同感,要是这种窗,叫楼主自己去开,你敢不?
页: