防火棉的位置疑问?
在做一小幕墙工程,现在要做防火棉!经理意见:防火棉在窗台的下200mm,窗台高900mm,没窗台的地方不用做防火棉.听起来都有点怕怕!
施工员意见:应该在楼层面梁下口,也是窗洞口的上口,上去200mm向上做防火棉,一层一层地做防火棉!
设计图节点表示:在楼层标高处做防火棉,每层都要做!
现在,意见不统一,不过,经理说得算,不知道幕友们有什么意见呢? 个人意见,做哪都可以,只要能封严就行。
防火的一般规定
防火的一般规定1.窗间墙、窗槛墙的填充材料应采用不燃烧材料。当其外墙面采用耐火极限不低于100h的不燃烧体时,其墙内填充材料可采用难燃烧材料。
2.无窗间墙和窗槛墙的玻璃幕墙,应在每层楼板外沿设置耐火极限不低于100h,高度不低于0.8m的不燃烧实体裙墙。 3.玻璃幕墙与每层楼板、隔墙处的缝隙,应采用不燃烧材料严密填实。 层间的防火岩棉封堵实际上是防烟,只要防火高度高度满足要求,设在哪里都是可以的。 3楼的说法是真确的!还有窗洞口四周也都要进行放火措施,做防火棉! 层间封修要做防火,洞口的竖向也要做防火。
回复 3F jackson312 的帖子
1.窗间墙、窗槛墙的填充材料应采用不燃烧材料。当其外墙面采用耐火极限不低于100h----???????2.无窗间墙和窗槛墙的玻璃幕墙,应在每层楼板外沿设置耐火极限不低于100h???????????????? 以上回复错别字较多
还有就是楼上说的,哪里有100H
是1小时
页:
[1]