用户名888 发表于 2009-9-5 18:04:44

点玻幕墙玻璃下加工图开的过爪孔是按玻璃爪的理论位置下的吗?

点玻幕墙玻璃下加工图开的过爪孔是按玻璃爪的理论位置下的吗?如果是的话万一施工后玻璃爪的实际位置与理论不符怎么办呢?

[ 本帖最后由 用户名888 于 2009-9-5 18:38 编辑 ]

伊凡设计公司 发表于 2009-9-5 23:03:28

按现场实际尺寸下的!!!

2005073004 发表于 2009-9-6 09:24:34

那做的设计主要是用节点吗?现场测量的话就没有多大意义了

用户名888 发表于 2009-9-6 16:37:34

回复 2F 伊凡设计公司 的帖子

现场测量很可能出错的啊,怎么解决?

西安城墙 发表于 2009-9-6 17:09:23

测量的数据包括驳接头两两之间的距离(4个),驳接头对角线距离(2个)。
你可以在CAD中绘制玻璃加工图,可以发现测量的错误。

sy-ywz 发表于 2009-9-7 17:27:53

那只能说明设计或者施工水平太差,因为驳接头的球杆直径一般为16mm,驳接爪加工孔的直径是26mm足以吃掉玻璃加工误差和安装误差。
页: [1]