观光电梯的疑问

各位前辈,小弟刚入行正在设计一个室内观光电梯的图纸,有以下几个问题不清楚,请各位前辈多多指教:说明:该观光电梯位于建筑物室内,总高度95M,玻璃采用6+1.52+6的铯钾防火玻璃,幕墙为直线形,两侧和主体结构对接,玻璃的尺寸是宽1320高2780,采用点式,用的是那种在四块玻璃的拼角处,用的那种夹子。我的问题是:1、进行计算时,幕墙在室内,那风压,体型系数如何确定?2、铯钾防火玻璃是钢化的吗?3、请前辈帮我验算以下玻璃(横向分四块,上分格:宽1320X1170,下分格:宽1320X2780)4、无立柱,我采用的是102X6的圆钢管,请帮忙验算是否可行。因小弟刚入行,计算不在行,请各位前辈多多指导!谢谢

yougome 发表于 2010-3-15 22:24:01

说说我现在这边的工程,夹具是四点式的和LZ类似,用的是钢化夹胶玻璃不是铯钾,无立柱。

200213061 发表于 2010-3-18 04:41:18

你那立柱管也太小了,做完了不太好看,做大一点吧,室内的取0.2,

z275042169 发表于 2011-1-13 08:54:54

铯钾防火玻璃确实是一种钢化玻璃,但其性能远远高于普通防火玻璃,制作过程也比钢化玻璃复杂得多。

hulimebb 发表于 2011-1-13 09:47:05

电梯做防火用铯钾玻璃应该的

yesok 发表于 2011-9-19 20:16:56

我做的是夹胶的~那个风压0.2是基本风压嘛。有点模糊

zwj198612 发表于 2012-12-25 09:06:35

玻璃感觉应该用10+12+10

yutuo403 发表于 2013-7-3 23:03:57

0.2指的组合系数

如梦如幻月 发表于 2013-8-20 19:42:04

经常破,有时是自爆啊

zdwm155 发表于 2013-8-22 12:35:18

我这边是超白8+1.52+8